消防水池的的几个水位线大家都标的是什么,各水位线之间的距离都是多少
liujunyang1992
2015年01月01日 23:55:14
只看楼主

希望大侠们能给说一下!

希望大侠们能给说一下!
免费打赏
liujunyang1992
2015年01月04日 16:28:58
12楼
王农勤 发表于 2015-1-4 12:57 几个特征点的水位是需要标注的。能具体说说嘛,发现大家标的都不一样,互相借鉴一下
回复
liujunyang1992
2015年01月04日 16:47:09
13楼
浴火重生 发表于 2015-1-4 15:10 看下4.3.9条文解释,水泵吸水管不一定要低于最低水位。但是低报警水位要保证水泵自灌要求,所以haoqfn197 …请问最低报警水位保证水泵自灌要求的出处该在哪里找呢
回复
小草瑜
2015年01月05日 08:41:50
14楼
期待高手给出解答
回复
haoqfn1971
2015年01月05日 19:57:29
15楼
泵房降板一米会使消防水泵吸水管形成n型,形成气囊,除非把水泵基础做的很高。
最低水位淹没排气孔好像在国标消防水泵安装图集上提到,但有论文认为没有必要。即使在运行过程中主泵故障切换到备用泵时水位已到排气孔以下,因为大气压的作用,备用泵中的水也不倒流到水池中,因此,不存在备用泵不能自灌的问题。
回复
liujunyang1992
2015年01月06日 10:22:26
16楼
haoqfn1971 发表于 2015-1-5 19:57 泵房降板一米会使消防水泵吸水管形成n型,形成气囊,除非把水泵基础做的很高。最低水位淹没排气孔好像在国 …很喜欢前辈思路如此清晰的解答,学到了.
回复
eric.longer
2015年01月06日 12:04:20
17楼
haoqfn1971 发表于 2015-1-2 20:58 一般标箱顶、进水管口最低点(H+0.25m及以上)、溢流水位(H+0.1M)、高报警水位(H+0.05M)、最高水位H、低 …这个说的很细,很全面。但是有根据 吗?还是设计人自己设定的?主要是最低水位的确定
回复
haoqfn1971
2015年01月06日 20:37:47
18楼
eric.longer 发表于 2015-1-6 12:04 这个说的很细,很全面。但是有根据 吗?还是设计人自己设定的?主要是最低水位的确定这个话题里有位朋友讲的非常详细,可以参考。http://bbs.co188.com/thread-9029366-2-1.html