2楼
先自己顶一个吧。。。。。
回复
3楼
做多大就看你消防用水量了
回复
4楼
一般标箱顶、进水管口最低点(H+0.25m及以上)、溢流水位(H+0.1M)、高报警水位(H+0.05M)、最高水位H、低报警水位(H-0.15~0.20M)、最低水位、箱底。
回复
5楼
最低水位要按照新规范确定。
回复
6楼
haoqfn1971 发表于 2015-1-2 20:58 一般标箱顶、进水管口最低点(H+0.25m及以上)、溢流水位(H+0.1M)、高报警水位(H+0.05M)、最高水位H、低 …前辈解答的很到位,赞一个:)
回复
7楼
云飘飘 发表于 2015-1-3 08:08 最低水位要按照新规范确定。最低水位能否这样做:将泵房降板一米和水池吸水槽平。这样能够使最低水位淹没水泵放气孔以达到水泵自灌要求,同时能够满足水泵吸水管喇叭口上600的要求?
回复
8楼
蓝天绿水 发表于 2015-1-2 20:48 做多大就看你消防用水量了谢谢前辈指点:)
回复
9楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~
回复
10楼
几个特征点的水位是需要标注的。
回复
11楼
六一居士 发表于 2015-1-3 18:36 最低水位能否这样做:将泵房降板一米和水池吸水槽平。这样能够使最低水位淹没水泵放气孔以达到水泵自灌要 …看下4.3.9条文解释,水泵吸水管不一定要低于最低水位。但是低报警水位要保证水泵自灌要求,所以haoqfn1971把低报警水位设置在最高水位下15-20cm挺好。
回复