消防水池的的几个水位线大家都标的是什么,各水位线之间的距离都是多少
liujunyang1992
2015年01月01日 23:55:14
只看楼主

希望大侠们能给说一下!

希望大侠们能给说一下!
免费打赏
liujunyang1992
2015年01月02日 10:28:20
2楼
先自己顶一个吧。。。。。
回复
蓝天绿水
2015年01月02日 20:48:40
3楼
做多大就看你消防用水量了
回复
haoqfn1971
2015年01月02日 20:58:15
4楼
一般标箱顶、进水管口最低点(H+0.25m及以上)、溢流水位(H+0.1M)、高报警水位(H+0.05M)、最高水位H、低报警水位(H-0.15~0.20M)、最低水位、箱底。
回复
云飘飘
2015年01月03日 08:08:41
5楼
最低水位要按照新规范确定。
回复
liujunyang1992
2015年01月03日 18:29:45
6楼
haoqfn1971 发表于 2015-1-2 20:58 一般标箱顶、进水管口最低点(H+0.25m及以上)、溢流水位(H+0.1M)、高报警水位(H+0.05M)、最高水位H、低 …前辈解答的很到位,赞一个:)
回复
liujunyang1992
2015年01月03日 18:36:33
7楼
云飘飘 发表于 2015-1-3 08:08 最低水位要按照新规范确定。最低水位能否这样做:将泵房降板一米和水池吸水槽平。这样能够使最低水位淹没水泵放气孔以达到水泵自灌要求,同时能够满足水泵吸水管喇叭口上600的要求?
回复
liujunyang1992
2015年01月03日 18:40:11
8楼
蓝天绿水 发表于 2015-1-2 20:48 做多大就看你消防用水量了谢谢前辈指点:)
回复
dingwk003
2015年01月03日 20:47:04
9楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~
回复
王农勤
2015年01月04日 12:57:44
10楼
几个特征点的水位是需要标注的。
回复
浴火重生
2015年01月04日 15:10:28
11楼
六一居士 发表于 2015-1-3 18:36 最低水位能否这样做:将泵房降板一米和水池吸水槽平。这样能够使最低水位淹没水泵放气孔以达到水泵自灌要 …看下4.3.9条文解释,水泵吸水管不一定要低于最低水位。但是低报警水位要保证水泵自灌要求,所以haoqfn1971把低报警水位设置在最高水位下15-20cm挺好。
回复

相关推荐

APP内打开