请教起重机的计算电流问题
smartspring
smartspring Lv.14
2014年12月31日 12:58:18
只看楼主

计算电流时采用了1.5的电流系数,这个1.5的系数是根据表12-39查出的,我的问题是我认为这个系数应为0.96(即3台起重机,负载持续率为40%),这里采用1.5的电流系数的原因是什么?谢谢您的回复。

计算电流时采用了1.5的电流系数,这个1.5的系数是根据表12-39查出的,我的问题是我认为这个系数应为0.96(即3台起重机,负载持续率为40%),这里采用1.5的电流系数的原因是什么?谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2014年12月31日 12:59:29
2楼
不好意思图片倒了。重新发一个
回复
jam131313
2014年12月31日 13:43:30
3楼
图看不清,请问这是什么书
回复
smartspring
2014年12月31日 14:24:55
4楼
不好意思,是配电手册的P716。谢谢各位的回复。
回复
jam131313
2014年12月31日 20:25:15
5楼
个人感觉 Kz后面跟的P包括几台起重机,Kz就按几台起重机查表。公式12-10 12-11 中P是最大的一台起重机功率。
回复
xiesongquan1431
2015年01月01日 12:45:23
6楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
红谷
2015年01月02日 06:13:28
7楼
学习学习!
回复
smartspring
2015年01月04日 09:49:40
8楼
谢谢各位的的回复。顺祝各位新年快乐。
回复
yangjiyuzcdq
2015年01月05日 16:43:25
9楼


最大功率起重机的台数
回复

相关推荐