本帖最后由 建筑电气 于 2014-12-30 16:42 编辑 问题:1,是不是每个柜子都需要带电显示?2,进线隔离和电源进线有什么区别?3.进线隔离下边的互感器是什么意思
本帖最后由 建筑电气 于 2014-12-30 16:42 编辑
问题:1,是不是每个柜子都需要带电显示?
2,进线隔离和电源进线有什么区别?
3.进线隔离下边的互感器是什么意思
![QQ图片20141230163619.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
1、每台都需要带电显示
2、进线隔离,一是为了一次做铜排的工艺地需要,二是可以有一个断口
3、那是零序互感器,给进线总柜用的。进线侧的,我个人觉得没有必要设计。
回复
3楼
1、图上每台柜子都有带电显示器。
2、进线隔离柜就一把隔离手车,没有断路器。但是进线总柜是带真空开关的。两台柜子要闭锁,操作有个先后顺序,满足五防要求。
3、那是零序电流互感器,下面不是写了吗
回复
4楼
engineershao 发表于 2014-12-30 17:03 1、图上每台柜子都有带电显示器。2、进线隔离柜就一把隔离手车,没有断路器。但是进线总柜是带真空开关的 …进线隔离可不可以去掉 电源进线柜断路器两侧不是有隔离吗
回复
5楼
建筑电气 发表于 2014-12-30 17:12 进线隔离可不可以去掉 电源进线柜断路器两侧不是有隔离吗也有这种做法,可以
回复
6楼
建筑电气 发表于 2014-12-30 17:12 进线隔离可不可以去掉 电源进线柜断路器两侧不是有隔离吗不可以去掉,去掉后既要做进线,又要翻排过去,在实际做柜子时,无法做到,除非柜子加深,从母线室翻排。
回复
7楼
学习了,很有见识
回复
8楼
1、图上每台柜子都有带电显示器。
2、进线隔离柜也可理解为返排柜。
回复
9楼
建筑电气 发表于 2014-12-30 17:12 进线隔离可不可以去掉 电源进线柜断路器两侧不是有隔离吗5035154就是类似这样的,只不过我这个计量是在接火杆那里(当时答复函这么下的)。计量最好放在进线总柜与PT柜之间。翻排不是问题,很好解决。
回复
10楼
建筑电气 发表于 2014-12-30 17:12 进线隔离可不可以去掉 电源进线柜断路器两侧不是有隔离吗进线隔离还是带着吧,这是总隔离,这里断了,就都没有电了。但是一般不动。
回复
11楼
各地的供电局要求不同
回复