关于减压阀问题求助
qq_1419238181360
2014年12月29日 11:13:11
只看楼主

本帖最后由 良药 于 2014-12-29 11:15 编辑 这是图1,两个减压阀是起备用的作用,蓝色管为热水管这是图2,现在现场打电话过来问,1这个DN50的管比较小,可不可以把蝶阀换成闸阀。。2 如果制成闸阀是否要留活接口我的理解是1.可以换2.需要做活接。方便检修。。大家 怎么看,谢谢

本帖最后由 良药 于 2014-12-29 11:15 编辑

jyf1.jpg

这是图1,两个减压阀是起备用的作用,蓝色管为热水管
jyf4.jpg这是图2,


现在现场打电话过来问,
1这个DN50的管比较小,可不可以把蝶阀换成闸阀。。
2 如果制成闸阀是否要留活接口

我的理解是
1.可以换
2.需要做活接。方便检修。。

大家 怎么看,谢谢





jyf1.jpg


jyf4.jpg

免费打赏
02072116
2014年12月30日 17:36:12
2楼
1.可以
2.要留。
回复
yjfcuv2008
2015年01月04日 08:47:38
3楼
看接口是丝口还是法兰,如果是法兰就不用活接了。
回复
w949940526
2015年01月04日 09:35:12
4楼
学习学习!
回复
王农勤
2015年01月04日 12:53:58
5楼
蝶阀换成闸阀是可以的。
回复
眯楞儿
2015年01月04日 13:49:14
6楼
顶一下 凑热闹
回复
c181719653
2015年01月04日 14:59:08
7楼
路过
学习学习
个人认为应该可以,采用活接
回复
toumingweixiao000
2015年01月04日 16:52:17
8楼
1、可以。此处设计的蝶阀主要功能是切断管道以便检修,而不是调节流量或压力,因此换闸阀没问题。
2、可以。增加活接头可以方便日后检修。但考虑到大样图中已设计有单球体橡胶接头,所以不加活接头也可以很方便地进行拆检,所以不建议增设活接头。多一个活接头,多三处潜在的渗漏点,也增加成本。