能只安装避雷带不安装避雷针吗?
fanheizuzuzhang
2014年12月25日 13:28:23
只看楼主

对于防雷规范的3.3.1条“第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。……”有人说按规范理解的话,在屋顶的避雷措施,只需做避雷带就可以了,角位可以不做针啊……这样说,按理也不违规啊。大家怎么理解?

对于防雷规范的3.3.1条“第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。……”有人说按规范理解的话,在屋顶的避雷措施,只需做避雷带就可以了,角位可以不做针啊……这样说,按理也不违规啊。大家怎么理解?
阿伏
2016年07月20日 15:10:42
2楼
同问,有没有人解答
回复
fitman
2016年07月20日 15:41:47
3楼
理论上不用做,但前提是接闪带能保护女儿墙的角位。
因为接闪带一般是在女儿墙中间铺设的,当在角位时,角尖到接闪带的距离远比边上时长得多,能否保护到就很难说了。
也有工程不做接闪杆,但在角位专做了一段外弧来保护的。但个人还是认为在角位做些短接闪杆更有利于保护。
回复