求问公共浴室的灯具进线使用空开还是漏保呢?多谢

求问公共浴室的灯具进线使用空开还是漏保呢?多谢
免费打赏
zmdqaz
2014年12月27日 09:53:22
22楼
安装在卫生间内的电热水器所配套漏电保护插头动作保护电流值就是30mA的.
回复
阿米尔汗
2014年12月29日 10:02:23
23楼
学习了。。。。。。。。。。。。。
回复
电气人生
2014年12月29日 10:08:46
24楼
学习了!!!!!!
回复
k289114516
2014年12月29日 10:11:52
25楼
公共浴室不是特别确定,但住宅浴室可以合浴室内插座共用一回路。
jgj242 住宅建筑电气设计规范 条文说明 9.4.4套内照明:
9.4.4 装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路装设剩余电流动作保护器是为了保障人身安全。为卫生间照明回路单独装设剩余电流动作保护器安全可靠,但不够经济合理。 卫生间的照明可与卫生间的电源插座同回路,这样设计既安全又经济,缺点是发生故障时,照明没电,给居民行动带来不便。
装有淋浴或浴盆卫生间的浴霸可与卫生间的照明同回路,宜装设剩余电流动作保护器。
回复
xingzhinong827
2014年12月29日 10:49:18
26楼
我们直接是选30mA的
回复
小皮
2014年12月29日 11:30:06
27楼
感谢前面各位的回答,赞一个
回复
zhao.hf
2014年12月29日 15:13:04
28楼
路过学习了,每次都有新收获。
回复
聆听声音
2015年01月05日 13:18:30
29楼
安全角度考虑必须要装漏保的
回复
wangccad
2015年01月05日 16:14:36
30楼
楼上的回答有问题!JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》不适用于公共浴室,应采用JGJ16-2008《民规》第12.9节相关内容。也同时参见《工业与民用配电设计手册》第三版第925页相关内空。根据《民规》区域的划分,高度大于2.25m,照明灯具就划在了2区之外。个人认为用IP5X级的灯具就可以了,符合JGJ16-2008第12.9.2.6条,当然再加个漏电保护做个附加防护也是更好的。欢迎讨论。。。
回复
tomasying3
2015年01月05日 16:58:54
31楼
云飘飘 发表于 2014-12-25 05:40 采用漏电开关,30mA/0.1s。路过,学习。
回复