求问公共浴室的灯具进线使用空开还是漏保呢?
小皮
小皮 Lv.4
2014年12月24日 12:51:08
只看楼主

求问公共浴室的灯具进线使用空开还是漏保呢?多谢

求问公共浴室的灯具进线使用空开还是漏保呢?多谢
免费打赏
lingxuct
2014年12月25日 10:33:24
12楼
kexuejia9 发表于 2014-12-24 21:09 能详细解释下吗,谢谢解释什么?潮湿环境下220V照明的漏电保护要求最高,用15mA是不是达不到要求?可能是要求用12V的?
回复
muyuyao
2014年12月25日 11:05:28
13楼
dianqipanli 发表于 2014-12-24 21:31 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-20119.4.4卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间灯具位置 …依据的确如此!!!采用30mA/0.1s漏电开关即可!!!该漏电开关是装在户内配电箱内的!!!可惜目前大量新建住宅工程的卫生间照明竟然还都设计的是老套的1P微断!!!明显抵触设计规范的设计不知为何总能通过审图机构的审核???!!!这简直是在草菅人命!!!
回复
fitman
2014年12月25日 11:47:48
14楼
呵呵,因为是规范是宜,所以审图机构一般是不提的。
另外很多单元配电的总入户开关是还RCD的,所以也算有保护了。
最后想说说,去年看央视10套的节目“我爱发明“,有一段是演示浴室中充满水蒸气,墙上挂满露水,结果是正规插座没有漏电现象,好象是塑料里有防水露的材料。虽然不能作为什么证明,但也说明了产品质量的重要性。浴室产品,一定要用好的!
回复
chunhuaxingxing
2014年12月25日 12:04:21
15楼
路过看看了。
回复
土木粉
2014年12月26日 10:16:51
16楼
浴室环境必须带漏电保护。可以查询漏电的相关规范。泳池、浴池、卫生间、桑拿等潮湿环境。
回复
yy330960466
2014年12月26日 11:28:18
17楼
必须漏报,潮湿环境啊。
回复
通通
2014年12月26日 14:36:00
18楼
haowangyun 发表于 2014-12-24 15:01 漏保,而且漏电动作电流不大于15mA漏电动作电流不大于15mA,那要选额定电流多大的呀?剩余电流保护器的额定剩余电流 只有0.01 0.03 0.1 0.3A,你觉得应该选哪个?
回复
通通
2014年12月26日 14:36:34
19楼
卡卡西585 发表于 2014-12-24 17:24 防水防尘灯就行了,1p开关~不是,用剩余电流保护器
回复
electricity
2014年12月27日 00:53:07
20楼
因为是规范是“宜”
回复
beida_energy
2014年12月27日 09:46:22
21楼
家用的卫生间没有太大的水汽,而且,卫生间这一路设计的时候无论是插座还是照明,都算一路,一般卫生间不分开吧?所以,只要这样一路的开关为漏电断路器就可以啦。