本帖最后由 圆号手 于 2014-12-23 11:06 编辑 昨天又拍了点照片。套筒连接的钢筋大部分设计为支座负筋,不存在跨中连接问题。角部受力筋贯穿钢柱。
本帖最后由 圆号手 于 2014-12-23 11:06 编辑
昨天又拍了点照片。
套筒连接的钢筋大部分设计为支座负筋,不存在跨中连接问题。角部受力筋贯穿钢柱。
23楼
yangjianzhou 发表于 2014-12-30 19:53 只能说成品保护的还不错,不过,严格来说问题还是有一些的,比如梁钢筋的焊接未能取弯,不能保证纵向水平受 …谢谢指正。1、弯曲焊接也只是在规范里见过,现场操作一般都是直接搭接焊了。2、搭接位置规范用的是“宜”,而且两边是钢柱套筒连接,梁净跨不到3m,这里的钢筋连接是设计造成的,非人为搭接;至于搭接长度,因为四根钢筋同时搭接,连接区域要相互避开,所以搭接长度就没按规范走。(不明白现场为什么不做成搭接焊)。3、板筋施工完成后人为扰动较大,所以有偏位。(这块板绑扎好到浇注估计得半个月。。。今天是第10天了)。5035086
回复
24楼
照片很直观啊,赞
回复
25楼
学习一下,但是看得不是很懂,角部受力筋不懂
回复
26楼
不错 大力支持一下
回复
27楼
谢谢楼主分享,学习了!
回复
28楼
这个钢柱与砼梁连接有施工图的节点没?能不能拍上来参照对比一下。
回复
29楼
东莞往事 发表于 2015-1-3 13:46 这个钢柱与砼梁连接有施工图的节点没?能不能拍上来参照对比一下。再细的节点拍不到了,只能看个大概
回复
30楼
没太看明白,希望有机会见到实物。
回复
31楼
施工的还不错了!!!!!!!!!
回复
32楼
感谢楼主分享!
回复