本帖最后由 圆号手 于 2014-12-23 11:06 编辑 昨天又拍了点照片。套筒连接的钢筋大部分设计为支座负筋,不存在跨中连接问题。角部受力筋贯穿钢柱。
本帖最后由 圆号手 于 2014-12-23 11:06 编辑
昨天又拍了点照片。
套筒连接的钢筋大部分设计为支座负筋,不存在跨中连接问题。角部受力筋贯穿钢柱。
13楼
有图片的资料就是好。
回复
14楼
学习了,施工比较精心
回复
15楼
套管的焊接不需要做实验吗?!
回复
16楼
梁钢筋中,用套筒连接到钢柱上的个数,好像有个比例要求,不得超过几分之一
回复
17楼
zhang长姿势了 谢谢楼主
回复
18楼
学习了 感谢楼主分享
回复
19楼
套筒连接的钢筋大部分设计为支座负筋,不存在跨中连接问题。角部受力筋贯穿钢柱
回复
20楼
好资料,谢谢楼主风向
回复
21楼
谢谢楼主资料很不错
回复
22楼
只能说成品保护的还不错,不过,严格来说问题还是有一些的,比如梁钢筋的焊接未能取弯,不能保证纵向水平受力,还有搭接的位置不符合规范要求。目测怀疑部分搭接长度不足。还有柱子部分锚固不足。还有板面第一道钢筋距离边沿偏大。观感确实还不错。