施工过程中发现的问题fybl(持续跟新)
侠客行316
侠客行316 Lv.12
2014年12月22日 08:05:37
来自于建筑施工
只看楼主

现场与图纸对比。

QQ图片20141222080452.jpg QQ图片20141222080801.jpg现场与图纸对比。

QQ图片20141222080452.jpg


QQ图片20141222080801.jpg

免费打赏
冰河世纪2014
2014年12月23日 14:26:13
13楼
侠客行316 发表于 2014-12-22 08:22 梁板上皮钢筋在支座处搭接。板上排筋不可以在支座及三分之一内搭接
回复
冰河世纪2014
2014年12月23日 14:27:44
14楼
侠客行316 发表于 2014-12-22 08:19 冷缝是的,冷缝,是不允许出现的。后期装饰时就会漏水
回复
冰河世纪2014
2014年12月23日 14:28:52
15楼
本帖最后由 冰河世纪2014 于 2014-12-23 14:29 编辑

坑底上排筋要锚固到斜壁处。而不是LAE
回复
侠客行316
2014年12月27日 09:18:46
16楼
QQ图片20141227091611.jpg QQ图片20141227091812.jpg
现场构造柱预埋插筋缺少向下的。
回复
kv123
2014年12月27日 09:51:35
17楼


这你就错了,一个锚固长度足够了
回复
kv123
2014年12月27日 09:57:01
18楼


这图完全没问题,是你错了。这部分是另一侧通长钢筋下料过长,伸出的钢筋不是受力需要的。
回复
kv123
2014年12月27日 10:04:32
19楼


没看明白,向下的什么?
回复
富强168
2014年12月27日 11:46:32
20楼
只看出 梁钢筋太密了 间距不够
回复
土木老杨
2014年12月27日 15:07:23
21楼
tbsslmsnow 发表于 2014-12-22 12:36 一张照片而已,不过还是定了振捣不充分
回复
侠客行316
2014年12月27日 15:57:09
22楼
kv123 发表于 2014-12-27 10:04 没看明白,向下的什么?缺少4根12的构造柱钢筋。现场只做了向上的,向下的没做。