当喷头间距小于2.4m会造成因为一个喷头喷水时,会影响另一个喷头感温;二是会造成 喷水不均匀 但是在梁两侧的喷头 为什么可以小于2.4m,求大神解答 ,本人菜鸟

当喷头间距小于2.4m会造成因为一个喷头喷水时,会影响另一个喷头感温;二是会造成 喷水不均匀 但是在梁两侧的喷头 为什么可以小于2.4m,求大神解答 ,本人菜鸟
免费打赏
enjoynow
2014年12月20日 22:05:02
2楼
因为中间有梁的隔档,而喷头据顶板是有要求的。《自喷》7.1.3除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于 75mm ,且不应大于 150mm 。你可以看一下7.2.1里面的距梁距离,超过了就不能跨梁保护了。所以要结合梁高和距梁距离考虑。
回复
云飘飘
2014年12月21日 08:10:24
3楼
梁两侧的喷头也不应该小于2.4米。
回复
蓝天绿水
2014年12月21日 09:41:49
4楼
二楼正解 ,鼓掌
回复
bird181516
2014年12月22日 08:05:10
5楼
谢二楼 ,现在明白了不少