基础钢筋网算不算接地体?
saodezhengdian
2015年01月20日 10:29:41
只看楼主

我是刚刚从事这个行业的,请各位大侠多多指教,事情是这样的:最近我们工地在做地下室底板基础钢筋,施工的将桩筋引下线和梁做可靠焊接,所有的地梁交接处也都焊接起来(包括圈梁),而整个基础钢筋网又是和梁绑扎,这样施工有没有问题?在这种情况下是不是整个基础钢筋网都是接地体?按照规范,是不是混凝土浇筑厚度要在0.6m以上?麻烦大家多指点。。

我是刚刚从事这个行业的,请各位大侠多多指教,事情是这样的:最近我们工地在做地下室底板基础钢筋,施工的将桩筋引下线和梁做可靠焊接,所有的地梁交接处也都焊接起来(包括圈梁),而整个基础钢筋网又是和梁绑扎,这样施工有没有问题?在这种情况下是不是整个基础钢筋网都是接地体?按照规范,是不是混凝土浇筑厚度要在0.6m以上?麻烦大家多指点。。
通通
2015年01月20日 10:37:06
2楼
没问题就是这样的
回复
红苹果
2015年01月20日 14:19:00
3楼
前期资料提好,土建施工和建筑电气结合好就OK,,利用建筑物基础钢筋做接地也是规范提倡的。。简单的说下吧,比如说高层、多层建筑,,另外打接地极何必呢,,尤其是土壤电阻率低的地方,很容易就能达到共用接地极接地电阻要求。。。多做也是浪费,不过前期土建和建筑电气得配合好
回复
sunshinegyu
2015年01月21日 18:28:13
4楼
浇注0.6m?
回复
sunyi1921
2015年01月23日 09:44:20
5楼
基础钢筋网算接地体。
回复

相关推荐

APP内打开