现在新水规要求3~4层的办公楼都要设消防水泵;由于偶的这个工程太小了没几乎没地方设发电机房了,想考虑用UPS.单消防水泵7.5KW,供电3小时。用变频启动。偶选额定容量20KVA/16KW,三进三出的UPS,配180min电池。可行不?按负荷阶梯分断计算法,阀控铅酸胶体电池(2V)的计算结果是85.12AH;偶选192只100AH电池。对么?
由于偶的这个工程太小了没几乎没地方设发电机房了,想考虑用UPS.
单消防水泵7.5KW,供电3小时。
用变频启动。
偶选额定容量20KVA/16KW,三进三出的UPS,配180min电池。可行不?
按负荷阶梯分断计算法,阀控铅酸胶体电池(2V)的计算结果是85.12AH;偶选192只100AH电池。对么?