求问消防水泵用UPS做备用电的可行性?
nightfalls
nightfalls Lv.3
2014年12月19日 15:12:39
只看楼主

现在新水规要求3~4层的办公楼都要设消防水泵;由于偶的这个工程太小了没几乎没地方设发电机房了,想考虑用UPS.单消防水泵7.5KW,供电3小时。用变频启动。偶选额定容量20KVA/16KW,三进三出的UPS,配180min电池。可行不?按负荷阶梯分断计算法,阀控铅酸胶体电池(2V)的计算结果是85.12AH;偶选192只100AH电池。对么?

现在新水规要求3~4层的办公楼都要设消防水泵;
由于偶的这个工程太小了没几乎没地方设发电机房了,想考虑用UPS.
单消防水泵7.5KW,供电3小时。
用变频启动。
偶选额定容量20KVA/16KW,三进三出的UPS,配180min电池。可行不?
按负荷阶梯分断计算法,阀控铅酸胶体电池(2V)的计算结果是85.12AH;偶选192只100AH电池。对么?
免费打赏
北方郎
2014年12月19日 15:15:35
2楼
建议选用EPS吧
回复
lingxuct
2014年12月19日 16:34:40
3楼
支持楼上,用EPS,蓄电池容量计算同UPS。
回复
qyg8421
2014年12月19日 20:12:55
4楼
用EPS吧。还有就是备一个汽油机或柴油机带的水泵也行。造价可能低一点。
回复
红谷
2014年12月20日 05:35:53
5楼
路过学习!!!
回复
云飘飘
2014年12月20日 05:58:50
6楼
采用EPS或者移动电站。
回复
zjjzhzmj
2014年12月20日 10:00:04
7楼
UPS一般是用在机房之类的,主要是保护设备用的,像消防的话一般采用EPS,不过工程小的话用哪个都一样,我们公司自建厂房的消防泵就是采用UPS的
回复
lesion
2014年12月21日 18:07:27
8楼
楼主,你想多了吧,象你这么小的工程,你确定它的消防负荷不是三级的吗?
室外消防用水量小于25L/S的公建?
要是三级负荷的话就不用考虑备用电源了。
回复
hanzhg54
2014年12月21日 18:31:07
9楼
消防水泵百年不用,用的时候电池早坏掉了。有这维护费用还不如买一辆小型消防车。
回复
hld_lhw
2014年12月22日 09:21:13
10楼
用EPS。还有就是备一个汽油机或柴油机带的水泵也行。
回复
开心老爸
2014年12月22日 09:45:55
11楼
我一直认为用EPS做这种动力备用电源不合适。建议使用柴油泵
回复