小冷库机组压力,电流都正常,就是降不了温。
雨花冷机
2014年12月18日 16:47:51
来自于制冷技术
只看楼主

雕堡了,这几天修了个库,20M3配恩布拉科3P全封活塞机,R22药水,只能打-10度,低压0.15,电流5.8,啥都正常呀,货也才百来公斤,就是降不了温,大伙有没有遇到过这种情况呀,小弟一下脑子转不过来了。

雕堡了,这几天修了个库,20M3配恩布拉科3P全封活塞机,R22药水,只能打-10度,低压0.15,电流5.8,啥都正常呀,货也才百来公斤,就是降不了温,大伙有没有遇到过这种情况呀,小弟一下脑子转不过来了。
免费打赏
荣昌制冷
2014年12月18日 17:28:37
2楼
库温-10度,此时的蒸发温度约为-15~-18度,对应的压力约为0.296~0.264MPa绝压=0.196~0.164MPa表压,扣除低压管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.15MPa表压左右。不知你说的低压0.15是什么单位?如果单位是kg,那就太低了,说明系统中的R22不足,或者是膨胀阀有堵塞现象,开启度小了。
低压低,制冷量变小,温度下不去。
回复
雨花冷机
2014年12月18日 17:35:37
3楼
荣昌制冷 发表于 2014-12-18 17:28 库温-10度,此时的蒸发温度约为-15~-18度,对应的压力约为0.296~0.264MPa绝压=0.196~0.164MPa表压,扣除低压 …MPA表,1.5KG压力
回复
雨花冷机
2014年12月20日 08:25:53
4楼
看样子这破机器真的难产了:Q
回复

相关推荐

APP内打开