锅炉出水温度上不来求解!!!
weibo_1418886967424
2014年12月18日 15:31:04
来自于采暖供热
只看楼主

我在哈尔滨一个一吨常压型煤锅炉,功率为0.6兆瓦。供热面积4500㎡。刚开始运行时出水温度能达到60度,但这几天怎么烧都只能是40多度,求什么原因。1.施工时厂家设计烟囱高度为10米,但应甲方要求改为6米,是否与烟囱高度有关?2.室外管线90多米后进入建筑夹层,埋深1。8米,用成品保温管,是否与室外管线过长有关?3.室内第三层温度一直很低,上不去,循环泵:H=20mH2O,N=7.5kw,是否与压力有关?

我在哈尔滨一个一吨常压型煤锅炉,功率为0.6兆瓦。供热面积4500㎡。刚开始运行时出水温度能达到60度,但这几天怎么烧都只能是40多度,求什么原因。
1.施工时厂家设计烟囱高度为10米,但应甲方要求改为6米,是否与烟囱高度有关?
2.室外管线90多米后进入建筑夹层,埋深1。8米,用成品保温管,是否与室外管线过长有关?
3.室内第三层温度一直很低,上不去,循环泵:H=20mH2O,N=7.5kw,是否与压力有关?
4.或者锅炉本身有问题?
求解!谢谢!


免费打赏
hjh512
2014年12月18日 16:26:01
2楼
1.可以烧到45-50度的,找人清理水垢吧
2.锅炉小了.
3.水泵小了。
4.别烧差煤
5.这种情况不应该减少供热时间,可以连供。
6.清理所有过滤器。
实在没办法,临时设置鼓引风机,现场备好备件炉排。并做好来年锅炉烧烂的准备。
回复
jing20135
2014年12月20日 08:28:22
3楼
hjh512 发表于 2014-12-18 16:26 1.可以烧到45-50度的,找人清理水垢吧2.锅炉小了.3.水泵小了。大部分同意你说的。关于煤粉我再说一下,每公斤煤应该达到或超过5000大卡。清理一下干式除尘器。同时开启两台循环泵试一试(主要看压力和回水温度)。
回复
fuhaiyang801
2014年12月20日 10:41:37
4楼
水泵小了,出水温度应该能上去啊,回水温度是多少啊
回复
luckjq
2014年12月20日 16:37:56
5楼
学习一下~~~~~~~~
回复
逝水流年
2014年12月21日 12:49:35
6楼
与建筑围护结构,气温有关
回复
zsp609953808
2014年12月21日 16:30:45
7楼
求解,谁知道
回复
hxp612
2014年12月21日 18:02:04
8楼
供回水温度是多少 ?水泵流量是多少?
回复
wangxueleiyy
2014年12月22日 00:08:32
9楼
问题解决没 楼主告知大家解决方案吗
回复
勇者无疆
2014年12月22日 08:59:31
10楼
1、你的锅炉的功率足够采暖了。
2、烟囱的高度确实与锅炉的进空气量有很大的关系。你可以试着增加鼓风机试试
3、循环泵你只告诉功率和扬程不能判断是否匹配,还需要告知流量。流量对采暖的影响很大
回复
youlf
2014年12月22日 10:54:05
11楼
起码应该告知回水温度吧?
回复

相关推荐

APP内打开