我们是小锅炉房,直供的,末端距离锅炉房1500米左右,共7层,3500平米,现在其他楼温度20度以上,这些楼距离锅炉房比较近,500米左右,想知道用什么办法解决?可不可以在末端那栋楼回水主管上加装一台管道泵,需要多大的?
加大热水流速和压力可能效果好些,至于笨的流量和扬程需要根据管径、流速、需要交换的热量等进行计算
可以加泵,流量大约12m?/h,扬程大约10米左右