水泥搅拌桩加固桩长和说明?
s614212
s614212 Lv.5
2014年12月17日 16:01:45
来自于地基基础
只看楼主

现有回填土9m,上部设计一个泳池7*12m,为减少沉降对泳池下回填土地基进行水泥搅拌桩加固,请问这种情况桩长多少合适?水泥掺量10%是否合适?水泥浆水灰比0.45~0.55取何止合适?加固后对于地基承载力检测控制在多少Kpa合适?望有识之士提点,不甚感激~~

现有回填土9m,上部设计一个泳池7*12m,为减少沉降对泳池下回填土地基进行水泥搅拌桩加固,
请问这种情况桩长多少合适?
水泥掺量10%是否合适?
水泥浆水灰比0.45~0.55取何止合适?

加固后对于地基承载力检测控制在多少Kpa合适?
望有识之士提点,不甚感激~~
免费打赏
s614212
2014年12月17日 17:14:54
2楼
:'(顶起来啊,大神帮忙啊
回复
s614212
2014年12月18日 10:03:50
3楼
还是没有找到有经验的大侠指导吗??:'(:'(
回复
jie392862688
2014年12月19日 14:42:15
4楼
非常好的资料,新手学习了
回复
设计小兵
2015年01月04日 14:36:55
5楼
搅拌桩长应穿透回填土层,进入好土层,桩的间距应按计算确定,水泥掺量建议取12-15%