2楼
顶高点才能有人看到见
回复
3楼
第一种正确。
回复
4楼
按照规范喷淋作用面积的长边应该平行配水支管,且>1.2倍平方根(作用面积)。
回复
5楼
为什么一定要框16*10?
回复
6楼
本帖最后由 咖啡加点茶 于 2014-12-17 18:16 编辑
我觉得都不正确,你们认为呢!
回复
7楼
本帖最后由 咖啡加点茶 于 2014-12-17 18:17 编辑
1、我只是大概框了一下,因为不知道具体框的面积和边长。
2、你的想法是要160个平方,其实可以大于的,170、180、190都得,但是不能太大,太大里面的喷头太多,求的流量会很大,反 正不要偏离太多,还有就是要遵循长边应该平行配水支管,且>1.2倍平方根(作用面积)。
3、像你的上侧的墙是喷头的保护范围,要框选就去,下面的话,框到喷头的保护半径,也就是两个喷头之间的地方。
(如有不正确的地方,望指出改正!)
回复
8楼
我认为第一种比较合理
回复
9楼
咖啡加点茶 发表于 2014-12-17 18:12 1、我只是大概框了一下,因为不知道具体框的面积和边长。2、你的想法是要160个平方,其实可以大于的,170 …实际上最不利的保护面积应该是最不利点两侧的墙作为边界的。自喷也无非就是压力与流量的契合,就是在划定的作用面积内达到规范要求的喷水强度。楼主给出的两幅划分图确实都存在问题,第一幅贴墙的画法相对第二幅合理吧。根据《喷规》9.1.2水力计算选定的最不利点处作用面积宜为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的1.21倍。那么确实应该如你上图所做是一个立着的矩形。(当然,某些特殊情况时候,这个9.1.2是无法做到的,比如一个长的栈桥自喷。)另外,我觉得实际上作用面积内划定时,只要是按照同一个间距规格去布置的喷头,包含近来的喷头或多或少是无所谓的,多划进来喷头也会导致实际的作用面积增大,超出我们假定的面积。对系统压力所产生的影响并不是特别大。以上个人观点,目的仅在交流。:loveliness:
回复
10楼
azting_1983 发表于 2014-12-18 10:22 实际上最不利的保护面积应该是最不利点两侧的墙作为边界的。自喷也无非就是压力与流量的契合,就是在划定 …是都有问题,长边没与配水支管平行。“实际上最不利的保护面积应该是最不利点两侧的墙作为边界的。”我就是这里有疑惑,幸得解答!
回复
11楼
咖啡加点茶 发表于 2014-12-17 18:12 1、我只是大概框了一下,因为不知道具体框的面积和边长。2、你的想法是要160个平方,其实可以大于的,170 …谢谢!边墙是最不利喷头的保护范围内的,是应该框进去。
回复