小区这样敷设电缆是否符合相关规定
qlp1988
qlp1988 Lv.2
2014年12月15日 20:56:57
只看楼主

问题背景:本人购买的房子即将交房,由于房子所在小区采用的是碳晶地暖(耗电量很大),对其电缆敷设方法是否存在安全隐患存有顾虑,因为之前也查过一些资料,这里提出几个问题咨询咨询,希望大神们给予指点,给我们业主出出主意!问题如下:1、电缆与水管(图中黑色的管道)共沟埋地是否符合规定? 2、埋地深度是否必须要超过1m(目测绝对不超过1m)?因为电缆上方是一条路,要硬化的。 3、埋地电缆是否有数量限制,目测一个沟内有十几根。

问题背景:本人购买的房子即将交房,由于房子所在小区采用的是碳晶地暖(耗电量很大),对其电缆敷设方法是否存在安全隐患存有顾虑,因为之前也查过一些资料,这里提出几个问题咨询咨询,希望大神们给予指点,给我们业主出出主意!
问题如下:1、电缆与水管(图中黑色的管道)共沟埋地是否符合规定?
2、埋地深度是否必须要超过1m(目测绝对不超过1m)?因为电缆上方是一条路,要硬化的。
3、埋地电缆是否有数量限制,目测一个沟内有十几根。
4、途中电缆是否是铠装电缆?
5、是否存在别的隐患?



20141108090405.jpg


20141108090428.jpg


20141108090350.jpg


20141108090545.jpg


20141108090557.jpg


20141108090432.jpg

免费打赏
zhzhm721223
2014年12月17日 17:15:37
22楼
不符合施工规范吧,电缆与供水管道、热力管道、燃气管道都有最小间距规定,电缆敷设太乱了
回复
岭南雨林
2014年12月18日 09:27:28
23楼
个人意见
1、电缆与水管(图中黑色的管道)共沟埋地是否符合规定?
不可以共沟埋设,水平和上下都有规定要保持一定的距离。电气设计图纸中没有要求埋设方式吗?地面是要做硬化路面的话,一般电缆穿PVC或者镀锌刚管,一段距离做电缆井。
2、埋地深度是否必须要超过1m(目测绝对不超过1m)?因为电缆上方是一条路,要硬化的。
路面埋设下一般不小于0.7m。
3、埋地电缆是否有数量限制,目测一个沟内有十几根。
一般没有限制,可以穿管或者做电缆沟方式敷设电缆。
4、途中电缆是否是铠装电缆?
应该是铠装电缆
5、是否存在别的隐患?
存在非常大的隐患。没有管或者沟保护,下一步绿化施工也容易被挖伤电缆。电缆和水管都贴一起,日后如果水管或者电缆要维修非常麻烦。
回复
小乐美艳
2014年12月18日 09:32:15
24楼
1图中电缆应该是铠装的
2不能共沟,与一般管道平行时至少500
3埋深不少于700
4直埋敷设应该底部铺沙上面加隔板
5动力电缆数量不多于8根切不同电压等级或同电压等价应该符合间距要求
回复
小乐美艳
2014年12月18日 09:32:52
25楼
但实际施工过程中一般没有这么规范的,国内施工队伍大家都懂得
回复
xdiangong
2014年12月18日 10:15:40
26楼
该工程施工太差了,多项不符合施工规范。
回复
lugq2011
2014年12月18日 11:42:37
27楼
电缆还是铝芯的
回复
lugq2011
2014年12月18日 11:43:47
28楼
电缆敷设的没有弯曲度,万一土质下陷电缆容易断了
回复
西西第一号
2014年12月18日 12:00:44
29楼
没有电缆沟以后维护真的要大动干戈破路了
回复
chunhuaxingxing
2014年12月18日 12:03:24
30楼
路过学习了,不符合施工工艺要求。
回复
wanghn500
2014年12月18日 12:37:41
31楼
以下规范仅供参考。图中电缆施工以后会后患无穷。
第5.4.2条电缆埋置深度应符合下列要求
一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处可浅埋但应采取保护措施。
第5.4.3条 电缆之间电缆与其它管道道路建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合表5.4.3的规定严禁将
电缆平行敷设于管道的上方或下方特殊情况应按下列规定执行。
三、电缆与热管道(沟)、油管道(沟)可燃气体及易燃液体管道(沟)热力设备或其它管道(沟)之间虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时应将电缆穿入管中其净距可减为0.25m。
第5.4.5条直埋电缆的上下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。