问题背景:本人购买的房子即将交房,由于房子所在小区采用的是碳晶地暖(耗电量很大),对其电缆敷设方法是否存在安全隐患存有顾虑,因为之前也查过一些资料,这里提出几个问题咨询咨询,希望大神们给予指点,给我们业主出出主意!问题如下:1、电缆与水管(图中黑色的管道)共沟埋地是否符合规定? 2、埋地深度是否必须要超过1m(目测绝对不超过1m)?因为电缆上方是一条路,要硬化的。 3、埋地电缆是否有数量限制,目测一个沟内有十几根。

问题背景:本人购买的房子即将交房,由于房子所在小区采用的是碳晶地暖(耗电量很大),对其电缆敷设方法是否存在安全隐患存有顾虑,因为之前也查过一些资料,这里提出几个问题咨询咨询,希望大神们给予指点,给我们业主出出主意!
问题如下:1、电缆与水管(图中黑色的管道)共沟埋地是否符合规定?
2、埋地深度是否必须要超过1m(目测绝对不超过1m)?因为电缆上方是一条路,要硬化的。
3、埋地电缆是否有数量限制,目测一个沟内有十几根。
4、途中电缆是否是铠装电缆?
5、是否存在别的隐患?



20141108090405.jpg


20141108090428.jpg


20141108090350.jpg


20141108090545.jpg


20141108090557.jpg


20141108090432.jpg

免费打赏
逸風
2014年12月18日 14:19:52
32楼
无语。。。
回复
serviceghd
2014年12月18日 14:47:33
33楼
这是人才做的项目,人才业主审图呀。
回复
akmilan
2014年12月18日 16:32:20
34楼
铠装电缆,你这电缆不是户表工程的吧
回复
黑兰青紫
2014年12月18日 17:04:25
35楼
帮楼主顶一个
回复
qq_1418891652351
2014年12月18日 17:07:33
36楼
凯装铝电缆,埋得不合规范
回复
fengye58413
2014年12月18日 21:59:12
37楼
路过学习拿分走人言谢
回复
psy818
2014年12月19日 08:36:50
38楼
感觉现场很乱,有些施工人员只求快
回复
lzchengyang
2014年12月19日 08:55:20
39楼
水管与电缆不能在一起敷设,至少有一定的间距;直埋的电缆需要铠装。
回复
lifafu498
2014年12月19日 10:59:37
40楼
看图片,电缆埋地深度不够,地沟底部没有处理,太草率
回复
灭哈哈
2014年12月19日 12:27:19
41楼
没有监管到位啊