建筑电气——电线、电缆敷设、电缆头如何施工?
凸b南博丸
2022年05月10日 16:30:31
只看楼主

一、相关规范解读 《电缆的导体》GB/T 3956 5.1.1结构 a.)实心导体(第1种)应由第4章规定的材料之一构成. b)实心侧导体应为圆形截面. 注.标称截面积25mm2及以上的实心铜导体用于特殊类的电缆,如矿物绝缘电缆.而非一舰用途。 c)截面权10 mm2一35mm2,的实心铝导体和实心铝合金导体应是圆形截面。对于单芯电缆,更大尺寸的导体应是圆形截面;而对多芯电缆,可以是圈形或成形截面。

一、相关规范解读

《电缆的导体》GB/T 3956
5.1.1结构
a.)实心导体(第1种)应由第4章规定的材料之一构成.
b)实心侧导体应为圆形截面.
注.标称截面积25mm2及以上的实心铜导体用于特殊类的电缆,如矿物绝缘电缆.而非一舰用途。
c)截面权10 mm2一35mm2,的实心铝导体和实心铝合金导体应是圆形截面。对于单芯电缆,更大尺寸的导体应是圆形截面;而对多芯电缆,可以是圈形或成形截面。
《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 》GB/T 14315-2008


二、金属电缆桥架支架安装

金属电缆支架必须与保护导体可靠连接。   
检查数量:明敷的全数检查,暗敷的按每个检验批抽查20%,且不得少于2处。   
检查方法:观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。


三、电缆、电线安装

除设计要求外,并联使用的电力电缆的型号、规格、长度应相同。   
检查数量:全数检查。   
检查方法:核对设计图观察检查。


四、电缆敷设工艺

最上层电缆支架距构筑物顶板或梁底的最小净距应满足电缆引接至上方配电柜、台、箱、盘时电缆弯曲半径的要求,且不宜小于表13.2.1-1所列数再加80mm~150mm;


距其他设备的最小净距不应小于300mm,当无法满足要求时应设置防护板。   
当设计无要求时,最下层电缆支架距沟底、地面的最小距离不应小于表13.2.1-2的规定。


五、导线颜色标涂

当采用多相供电时,同一建(构)筑物的绝缘导线绝缘层颜色应一致。   
检查数量:按每个检验批的绝缘导线配线总回路数抽查10%,且不得少于1个回路。   
检查方法:观察检查。


六、电缆敷设
绝缘导线在槽盒内应留有一定余量,并应按回路分段绑扎,绑扎点间距不应大于1.5m;当垂直或大于45°倾斜敷设时,应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上,每段至少应有一个固定点;当直线段长度大于3.2m时,其固定点间距不应大于1.6m;槽盒内导线排列应整齐、有序。 


七、导线连接

多芯铝芯线应接续端子后与设备、器具的端子连接,多芯铝芯线接续端子前应去除氧化层并涂抗氧化剂,连接完成后应清洁干净。


八、矿物质电缆敷设

当符合下列条件之一时,电缆载流量应按工作温度为70℃选择:
1 沿墙、支架、顶板等明敷;
2 与其它种类电缆共同敷设在同一桥架、竖井、电缆沟、电缆隧道内;
3 敷设在其它由于电缆护套温度过高易引起人员伤害或设备损坏的场所。


l2515848
2022年05月13日 23:07:23
2楼

谢谢分享,一定认真学习

回复

相关推荐

APP内打开