问题背景:本人购买的房子即将交房,由于房子所在小区采用的是碳晶地暖(耗电量很大),对其电缆敷设方法是否存在安全隐患存有顾虑,因为之前也查过一些资料,这里提出几个问题咨询咨询,希望大神们给予指点,给我们业主出出主意!问题如下:1、电缆与水管(图中黑色的管道)共沟埋地是否符合规定? 2、埋地深度是否必须要超过1m(目测绝对不超过1m)?因为电缆上方是一条路,要硬化的。 3、埋地电缆是否有数量限制,目测一个沟内有十几根。
问题背景:本人购买的房子即将交房,由于房子所在小区采用的是碳晶地暖(耗电量很大),对其电缆敷设方法是否存在安全隐患存有顾虑,因为之前也查过一些资料,这里提出几个问题咨询咨询,希望大神们给予指点,给我们业主出出主意!
问题如下:1、电缆与水管(图中黑色的管道)共沟埋地是否符合规定?
2、埋地深度是否必须要超过1m(目测绝对不超过1m)?因为电缆上方是一条路,要硬化的。
3、埋地电缆是否有数量限制,目测一个沟内有十几根。
4、途中电缆是否是铠装电缆?
5、是否存在别的隐患?
12楼
哎 我醉了。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
13楼
可以看出,纯粹是瞎糊弄施工,瞎对付,不过,算了,有房子住就不错了,还地暖呢。
很多地方的 设计,施工,哪有大设计院那么正规,什么规范,谁管啊。
回复
14楼
这不是电缆吧 应该是铝芯线
回复
15楼
虽然是铠装,但很这样做太危险,万一事故,根本没法维修,只能破里面
回复
16楼
怎么看出是铝合金的?
回复
17楼
1、电缆和水管是不能共埋地的,可以交叉或者平行,但必须要有距离,热力管道与直埋电缆的平行距离是2米,交叉距离0.5米,特殊情况下距离可以减少到一半,其他的一般管道一般是0.5米
2、埋地深度设计上是0.8米左右,施工怎么做就不知道了
3、没什么根数限制吧,也就是一般做法,十几根很正常
4、应该是铠装电缆
5、入户或者长距离埋地要设人工井的,否则坏了没法检修啥的
回复
18楼
好东西!!!赞一个
回复
19楼
学习学习!
回复
20楼
tonyfys 发表于 2014-12-17 09:38 1、电缆和水管是不能共埋地的,可以交叉或者平行,但必须要有距离,热力管道与直埋电缆的平行距离是2米,交 …1. 对,和其他管道有个距离要求。2. 埋深0.8米3. 直埋的,手册上写是不要超过8根。4. 铝的,铜的,就不要强求了,载流量够就可以了。
回复
21楼
1、电缆和水管是不能共埋地的,可以交叉或者平行,但必须要有安全距离,规范上有详细要求。热力管道与直埋电缆的平行距离是2米,交叉距离0.5米,特殊情况下距离可以减少到一半,其他的一般管道一般是0.5米
2、电缆直埋的埋地深度规范要求是0.8米,规范要求先铺5cm细砂再放电缆(直埋电缆要求铠装电缆),然后再盖5cm细砂,上边再盖砖,然后就可以电缆沟回填了。穿路部分要加钢管保护。
回复