6000平米的幼儿园供配电应该选择低压进线还是高压进线?
zjudbh
zjudbh Lv.2
2014年12月15日 12:44:28
只看楼主

本帖最后由 zjudbh 于 2014-12-15 12:59 编辑 在下在做一个幼儿园的电气设计,一共6000平米左右,一平米按照90W用电量做,我选择进线方式是高压进线,设置变压器,可我师傅说最好是低压进线。一般这种情况大家都选择低压进线还是高压呀?

本帖最后由 zjudbh 于 2014-12-15 12:59 编辑

在下在做一个幼儿园的电气设计,一共6000平米左右,一平米按照90W用电量做,我选择进线方式是高压进线,设置变压器,可我师傅说最好是低压进线。一般这种情况大家都选择低压进线还是高压呀?
免费打赏
北方郎
2016年01月19日 08:14:09
13楼
160kVA以上供电局一般高压进线,不要光听师傅的,和供电局落实供电条件。
建议选用315kVA箱变。
回复
qq_1423529138570
2016年01月19日 09:28:53
14楼
这个是跟你前提条件定的,如果是幼儿园独立业主管理,是可以设置独立电房的,如果是由物业小区管理的,可以从附近的小区专变设置,独立计量也不是不可以。
回复
lyf830619
2016年01月19日 10:23:06
15楼
还是看供电局的吧,人家让你用啥你用啥
回复
孤影残月
2016年01月19日 17:24:37
16楼
幼儿园90W/平方米,确实高了
回复
苯笨
2016年01月19日 17:49:35
17楼
北方郎 发表于 2016-1-19 08:14 160kVA以上供电局一般高压进线,不要光听师傅的,和供电局落实供电条件。建议选用315kVA箱变。想没想过,有些地方附近就没中压,是否分2个幼儿园建。
回复
伟哥168
2021年01月27日 19:28:32
18楼

整一个箱变放在幼儿园外面

回复