为什么地下室底板外墙施工缝留在底板以上300?
kv123
kv123 Lv.12
2014年12月15日 07:35:52
来自于建筑施工
只看楼主

这个位置,外墙弯矩和剪力都不算小,是考虑施工方便才取这个高度留缝的吗?

这个位置,外墙弯矩和剪力都不算小,是考虑施工方便才取这个高度留缝的吗?
免费打赏
lhs5182008
2014年12月15日 07:39:47
2楼
主要是考虑防水方面,而且这个位置施工也方便
回复
lhs5182008
2014年12月15日 07:50:38
3楼
在地下室底板300以上这个位置留施工缝且布置钢板止水带,外防水(做在临时保护墙上)做到这个位置并甩头且能保证防水施工质量,也便于与后做的防水层之间搭接。这个位置留置太高了,施工不方便,墙柱砼与地下室底板砼一起浇筑比较困难
回复
kv123
2014年12月15日 07:50:58
4楼
另一个问题,外墙在顶板下留施工缝,是否要加止水钢板?图纸上只注明底板墙缝要加。
回复
kv123
2014年12月15日 07:54:38
5楼


谢谢,再请教一下,是否300这个高度,是可以不用支模直接浇筑砼的?
回复
无间道
2014年12月15日 09:16:28
6楼
防止水平与垂直交界面出现缺陷。
回复
木欣泉流
2014年12月15日 10:49:06
7楼
主要是考虑防水施工质量和施工可操作性吧。
回复
zhangxin027
2014年12月15日 12:21:33
8楼
根据GB 50108-2008 地下工程防水技术规范,条文说明留置水平施工缝距离底板高度不小于300mm。
回复
设计小兵
2014年12月15日 13:29:19
9楼
主要是防水考虑,也顾及到施工支模的方便
回复
宋土木
2014年12月15日 14:50:20
10楼
zhangxin027 发表于 2014-12-15 12:21 根据GB 50108-2008 地下工程防水技术规范,条文说明留置水平施工缝距离底板高度不小于300mm。谢谢,太受用了!
回复
zhwh2014
2014年12月15日 14:58:16
11楼
300是至少需要留的尺寸,(也有500的,再多施工很困难),其作用”板凳“的说明是正解。由于混凝土初凝前具有流动性,所以此模版不能省。至于是否顶部也需要这么处理主要见地质勘查中,地下水位所处于的绝对标高是否超越顶部相应位置,如果确实超越(如地下多层)是需要处理的,设计必然会提出要求。大多工程为地下单层则采用外墙面黏贴防水材料的做法,一般顶部交界处均位于长年静止水位以上,即使遇到暴雨或洪水也是短期作用,由于处于浅层部位其静止水压很小,远远小于底板处的水压,一般防水材料就可以应付。
回复

相关推荐

APP内打开