为什么地下室底板外墙施工缝留在底板以上300?
kv123
kv123 Lv.12
2014年12月15日 07:35:52
来自于建筑施工
只看楼主

这个位置,外墙弯矩和剪力都不算小,是考虑施工方便才取这个高度留缝的吗?

这个位置,外墙弯矩和剪力都不算小,是考虑施工方便才取这个高度留缝的吗?
kv123
2014年12月15日 15:33:10
12楼


谢谢,请教这300模板应该怎么支?底板同时浇砼,无法提供支撑强度
回复
富强168
2014年12月15日 16:12:37
13楼
主要是防水考虑,也顾及到施工支模的方便
回复
甲方施工员
2014年12月16日 08:24:15
14楼
吊模

至于为什么是300 一直就是按照300干的
回复
smallheader
2014年12月16日 12:25:41
15楼
学习了,以前都不知道为什么做300高
回复
zsl170092830
2014年12月16日 15:15:25
16楼
这个好像建造师教材上也有。
回复
deng918
2014年12月17日 20:55:25
17楼
kv123 发表于 2014-12-15 07:54 谢谢,再请教一下,是否300这个高度,是可以不用支模直接浇筑砼的?你不支模,你怎么能浇的上去了
回复
smallheader
2014年12月17日 21:41:34
18楼
看了大家的讨论 学习了
回复
zivsqing
2015年01月15日 10:14:30
19楼
zhangxin027 发表于 2014-12-15 12:21 根据GB 50108-2008 地下工程防水技术规范,条文说明留置水平施工缝距离底板高度不小于300mm。受用了,谢谢大侠~
回复
mmjxj
2015年01月20日 14:03:55
20楼
考虑到防水、外墙好施工
回复
xiezuo12
2015年01月20日 21:48:19
21楼
谢谢规范解答
回复