按照自喷规范9.1.4的要求每个喷头流量为0.85*8*11.5=78.2L/个.min。
按照自喷规范9.1.4的要求
每个喷头流量为0.85*8*11.5=78.2L/个.min。

12楼
新消规5.2.2第4条指的是最不利末端喷头工作压力不小于0.1MPa吗
回复
13楼
这个问题结合实际最容易理解。比如地下商业街,商铺内喷头,走道内也设喷头,这样两组喷头的间距一般也就比2400大些,这种情况下没必要设置0.1MPa,往往0.06就能满足要求。很多工程最不利面积内喷头间距是不可能全部达到3400*3400的。
回复
14楼
13楼的合理。
回复
15楼
个人觉得这样算出来的话,最不利点的喷头就满足要求了,再通过叠加以后其他三只喷头的流量肯定大于这个,这四个合围的平均喷水强度肯定大于85%,所以末端还可以适当减少的,规范不是规定5m吗
回复
16楼
实际取六七米都行吧
回复
17楼
规范5.2.2的意思是说,高位消防水箱要满足喷淋末端0.1Mpa,并不是说主泵要满足末端0.1Mpa啊....