关于自喷最不利点喷头工作压力取0.1MPa的理解
tubesp
tubesp Lv.7
2014年12月08日 15:57:51
只看楼主

按照自喷规范9.1.4的要求每个喷头流量为0.85*8*11.5=78.2L/个.min。

按照自喷规范9.1.4的要求
QQ截图20141208154413.jpg
每个喷头流量为0.85*8*11.5=78.2L/个.min。

QQ截图20141208154413.jpg

tubesp
2014年12月08日 15:57:52
2楼
然后就是按照公式9..1.1求得压力为0.0956MPa,所以就取0.1MPa。
回复
tubesp
2014年12月08日 17:29:19
3楼
快来大神看看解答一下吧
回复
咖啡加点茶
2014年12月08日 20:52:04
4楼
末端压力=(0.85*喷水强度*4个喷头围合的保护面积)^2/(10*流量系数^2)
0.10MPa=((0.85*8*(3.4*3.4))^2/(10*80^2)
3.4*3.4是喷头之间的距离,取最大!
回复
云飘飘
2014年12月09日 06:13:43
5楼
根据不同的危险等级,再根据喷水强度,是个最小的压力。
回复
tubesp
2014年12月09日 08:47:59
6楼
咖啡加点茶 发表于 2014-12-8 20:52 末端压力=(0.85*喷水强度*4个喷头围合的保护面积)^2/(10*流量系数^2)0.10MPa=((0.85*8*(3.4*3.4)) …那就是的,我也是这么理解的 ,不过这样计算是不是偏大, 实际的单个喷头保护面积比11.5要小?
回复
tubesp
2014年12月09日 08:49:01
7楼
云飘飘 发表于 2014-12-9 06:13 根据不同的危险等级,再根据喷水强度,是个最小的压力。一般计算下来的结果应该比那个要求的最小压力0.05MPa要大吧?
回复
eric.longer
2014年12月09日 10:29:37
8楼
最不利点喷头的压力应该按照喷水强度计算得到。看你布置喷头的疏密程度。如果千篇一律按照0.1MPa计算的话,有的场所水量会很大,达到40L/s还多。造成喷水强度远大于规范要求。
所以新消规规定的0.1MPa,不合理。并且与自喷规范有冲突
回复
eric.longer
2014年12月09日 10:31:03
9楼
有的场所,如果布置喷头间距很小,计算得到 的最不利喷头压力会小于0.05MPa,这种情况下根据《喷规》,按0.05MPa取值。
回复
咖啡加点茶
2014年12月09日 12:23:41
10楼
zaljy1012 发表于 2014-12-9 08:47 那就是的,我也是这么理解的 ,不过这样计算是不是偏大, 实际的单个喷头保护面积比11.5要小?是会偏大,但是一般都是按大的取,你取小了,反而会出问题,取大的一点问题都没有!
回复
bbs_zhu
2014年12月09日 20:13:18
11楼
学习学习学习