两夸8400的柱距,想把中间的柱子摘除,顶梁板都已经做完了,征集方案,有没有做过类似的!
两夸8400的柱距,想把中间的柱子摘除,顶梁板都已经做完了,征集方案,有没有做过类似的!
2楼
这比较困难,16.8米中间没柱子能受了吗?
回复
3楼
这不科学...别乱拆
回复
4楼
这不科学..
回复
5楼
先做托梁(转换梁),达到强度后再拆除中间柱
回复
6楼
即使能做,梁截面也大,估计到时使用的净空高度也不够。
回复
7楼
做好支撑,然后拆除中间柱子。柱顶对应的框架梁加大截面。相邻跨柱截面及配筋应满足计算,最好是加大截面以利于新加梁钢筋的锚固。
回复
8楼
做加固可以的,不过可能要从基础就开始加固
回复
9楼
本来是能做,但是如果梁已经做完了,那么去掉柱子之后梁截面只有计算的一半……这肯定需要进行加固。毕竟配筋,挠度什么的绝对过不了的;附近几个柱的受力也更大了,依然需要加固处理。楼板同样如此。费力不讨好。
回复
10楼
应该不行,楼主
回复
11楼
回复