问个菜鸟问题,如果设计门式刚架,柱距是图集中没有的怎么办?
borjiajia
borjiajia Lv.3
2012年03月16日 17:27:21
只看楼主

我想在一砌体结构上接层,接门式刚架,根据下面的砌体墙位置门式刚架设计柱距是6.6米,可图集中柱距只有6,7.5和9米的,怎么办?我是按照图集中7.5米画,还是需要自己用PKPM重新设计?

我想在一砌体结构上接层,接门式刚架,根据下面的砌体墙位置门式刚架设计柱距是6.6米,可图集中柱距只有6,7.5和9米的,怎么办?
我是按照图集中7.5米画,还是需要自己用PKPM重新设计?
xiaozhurenjia1
2012年03月18日 09:39:50
2楼
知道的兄弟回下
回复
hb100
2012年03月18日 10:07:58
3楼
按实际的柱距计算就行了,不要拘泥于图集,图集是死的,为什么一定要参考图集了,再说了,图集中的荷载选折和你实际情况符合吗?
回复
jgf111
2012年03月19日 16:51:12
4楼
按实际情况进行计算即可,没什么难的,注意学习图集中的一些节点做法
回复
无间道
2012年03月21日 10:36:53
5楼
说先说明你对国家的标准化标准不了解,国家是采用标准化的,否则国家不就乱了套了,全是非标,如何来管理,如何来发展。
如果采用标准化设计,程序自然会解决,如果采用非标准设计,你就只能进行手算了。这是没有办法的办法。