请教12m柱距,36m跨度钢结构厂房
downkid
downkid Lv.2
2009年11月11日 16:56:39
只看楼主

最近做一个12m柱距,跨度为12m、24m、36m三跨厂房,其中在12m跨度有3t吊车,大家有没有做过类似的工程是采用门式刚架,还是钢筋混凝土柱加钢结构屋架,或是钢柱加钢结构屋架啊,哪样做会省一点?另外12m柱距是采用抽柱式,还是直接12m的檩条跨度啊?希望做过相关工程不吝赐教,多谢多谢!

最近做一个12m柱距,跨度为12m、24m、36m三跨厂房,其中在12m跨度有3t吊车,大家有没有做过类似的工程
是采用门式刚架,还是钢筋混凝土柱加钢结构屋架,或是钢柱加钢结构屋架啊,哪样做会省一点?
另外12m柱距是采用抽柱式,还是直接12m的檩条跨度啊?
希望做过相关工程不吝赐教,多谢多谢!
免费打赏
zyhjiao
2009年11月11日 22:35:44
2楼
用门式刚架吧,方便点,现在找做屋架的加工厂不容易。抽柱式好,材料用量相对少些
回复
mayunjun
2009年11月12日 10:03:37
3楼
应该采用抽柱式结构进行计算,若采用12米柱距的话,很难进行屋面檩条设计,除非屋面檩条采用标准型钢来解决,这样就很不经济。另外12米柱距吊车梁应该设计制动系统。
回复
liuhanxin76
2009年11月16日 19:38:53
4楼
是啊,柱距为12M的话必须得用高频焊接的H型钢作为檩条,那样的话,含钢量可能会相当得大,很不经济的.
回复
wang20082009
2009年11月18日 09:06:33
5楼
用门式刚架,采用抽柱式,材料用量相对少些。屋架间距为6米,钢柱为12米。
回复
zhttc2001
2009年11月18日 21:31:35
6楼
用门式刚架,可采用12米Z型连续大檩条(风荷载不大的话)。
回复
ycd706
2009年12月17日 13:56:15
7楼
这种厂房7.5米最经济了,我听老前辈们讲,他们做过很多比对
回复
ycd706
2009年12月17日 13:57:30
8楼
还是改改方案比较稳妥啊,12米檩条太要命了,搞不好得弄成小桁架式的那种了
回复
lizurong2939
2009年12月20日 12:28:54
9楼
OO═══∩═══OO
    ╭╬╮          ◢
-▁╭▅▇□□█▇▆▅▄▃▂▁(╳)█╮
╰═▃_十分感谢▁∠════▔▔▔ 
     



●█〓██▄▄▄▄▄▄ ●●●●●●→→→→→→======>顶
▄▅██████▅▄▃▂
██████████████
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲◤
回复
ahwys
2009年12月26日 21:36:41
10楼
我本人就做过一个12米开间的工程,主要是甲方要求的,一般看你怎么做合理性,有的抽柱省,但是抽柱结构不稳定,如果楼主必须采用12米的,但支撑系统要设置成刚性(包括屋面水平支撑,系杆不可以用焊管了等等),屋面檩条有四种形式可以采用:1是采用桁架式檩条(成品的)。2是采用高频H型钢。3是可以采用C250双抱焊接。4是可以把檩距拉近一点(1.2米),可以采用Z300*80*20*3.0,中间用Z300*80*20*2.5。
回复
tombbs
2009年12月27日 08:19:15
11楼
曾经做过的工程,12米的檩条可以考虑用H型钢,或者考虑用桁架式檩条,刚度都比较大,刚性较好,有较大的雪荷载情况也没有问题。