24米跨度的钢结构厂房的问题
zyz821203
zyz821203 Lv.2
2012年06月30日 19:17:36
只看楼主

本人现在在做一个单层钢结构厂房,混凝土柱子,钢结构屋面,大小为48米*48米,一边为6米跨的四跨,一边为24米跨两跨,发现柱子都做到700X800了,柱子的位移比还是超了,不知道有没有人做过类似的厂房,我布的柱子是不是应该再做大点?感觉现在已经太大了!!

本人现在在做一个单层钢结构厂房,混凝土柱子,钢结构屋面,大小为48米*48米,一边为6米跨的四跨,一边为24米跨两跨,发现柱子都做到700X800了,柱子的位移比还是超了,不知道有没有人做过类似的厂房,我布的柱子是不是应该再做大点?感觉现在已经太大了!!
无间道
2012年07月02日 05:44:34
2楼
你计算可能出现问题了,对于24米跨,6米柱网的工业厂房结构,如果高度在10米左右,柱截面400*600就已经足够了。再重新计算一遍吧。
回复
luofangping1987
2012年07月02日 10:59:55
3楼
听你描述的情况,应该是把梁柱节点做成刚接了,换成铰接试试,应该不用这么大的。我做过单跨25米,檐口标高8米,混凝土柱与钢梁铰接,柱300*300就够了
回复
lwh6632
2012年07月04日 10:11:42
4楼
混凝土柱与钢梁铰接
回复
wscandlq
2012年07月04日 15:17:12
5楼
肯定是计算模型错了,不可能这么大
回复
anups
2012年07月05日 16:00:34
6楼
属于砼柱钢梁体系,钢梁跟钢柱关系是铰接,而且应该用排架模型及三维模型都算一次,柱400X600肯定够了
回复
hejoys225
2012年07月09日 13:56:47
7楼
钢结构没做过的话不要随意尝试
回复
dingliang-99
2012年07月09日 14:37:15
8楼

你这个柱子太小了,最小400x400
回复
linhansong
2012年07月09日 17:19:43
9楼
柱子小了 可以咨询下有经验的人
回复
wlc1988106
2012年07月10日 11:21:17
10楼
学习
回复
shengzz
2012年07月10日 16:14:01
11楼
不可能超啊大兄弟,应该够了,这个跨度这个截面我用双T板位移比都没有问题
回复