新消规上说:“稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa;”以下是我的理解,不知道哪种是对的?(一)1、这个自动启泵压力应该是指的消火栓泵(或自喷泵)启动压力P2 2、原来的算法是PS1(稳压泵启泵压力)=P2+0.02,PS2(稳压泵停泵压力)=PS1+0.05=P2+0.07,稳压泵的计算扬程H=(PS1+PS2)/2=P2+0.045。现在的算法就是H=P2+0.07
以下是我的理解,不知道哪种是对的?
(一)1、这个自动启泵压力应该是指的消火栓泵(或自喷泵)启动压力P2
2、原来的算法是PS1(稳压泵启泵压力)=P2+0.02,PS2(稳压泵停泵压力)=PS1+0.05=P2+0.07,稳压泵的计算扬程H=(PS1+PS2)/2=P2+0.045。现在的算法就是H=P2+0.07
(二)1、这个自动启泵压力应该是指的消火栓泵(或自喷泵)启动压力P2和稳压泵启泵压力PS1
2、原来的算法是PS1(稳压泵启泵压力)=P2+0.02,PS2(稳压泵停泵压力)=PS1+0.05=P2+0.07,稳压泵的计算扬程H=(PS1+PS2)/2=P2+0.045。现在的算法就是PS1=P2+0.07,PS2=PS1+0.07=P2+0.14,稳压泵的计算扬程H=(PS1+PS2)/2=P2+0.105
我个人觉得第(一)个是对的,但看到一个帖子里楼主说是“都加0.7”,就胡思乱想到第(二)个说法。请各位指点哪一个是对的,请 http://bbs.co188.com/thread-9017673-1-1.html的楼主 @咖啡加点茶 现身说法