情况描述:电缆采用单芯240双拼,业主配电柜顶部进线位置为直径75mm圆孔,柜顶进线铁板厚度为1mm,穿电缆时没有三相同时穿一个孔,有单相和两相穿一个孔的情况,请问这样施工会产生涡流吗?后期发热是否很严重?如果会怎么样才能避免?把圆孔间切出一条缝隙可以解决吗?谢谢!
情况描述:电缆采用单芯240双拼,业主配电柜顶部进线位置为直径75mm圆孔,柜顶进线铁板厚度为1mm,穿电缆时没有三相同时穿一个孔,有单相和两相穿一个孔的情况,请问这样施工会产生涡流吗?后期发热是否很严重?如果会怎么样才能避免?把圆孔间切出一条缝隙可以解决吗?谢谢!
12楼
jm349385534 发表于 2014-12-5 11:56 板材是钢板,但是圆孔边有塑料的护口,这样能避免涡流吗?套塑料护口也没用,跟你板的厚度无关,跟你电缆中电流大小和孔大小有关,想基本消除就得3孔打通,这个办法在高压柜上常用没见过计算这个的,就算计算出来数值你也不知道多大算合标准,只能凭经验,涡流不是特别大的话不是什么严重的问题
回复
13楼
路过学习了。
回复
14楼
路过学习下
回复
15楼
路过学习了
回复
16楼
1000A以下涡流发热问题不会严重。必须要消除就开槽
回复
17楼
学习了,谢谢。
回复
18楼
路过学习中
回复
19楼
学习了,看了上面的评论,圆孔之间切出来一条缝隙是可行的,虽然圆孔之间有塑料垫片,但是交变电流产生的交变磁场是可以穿过塑料的。。。
回复
20楼
最好还是穿在一根管子内
回复
21楼
双拼240的电缆,电流应该不小。
柜顶进线也得做的和柜底进线一样的电缆孔封板,用两个半圆形封板拼接,可以断开磁回路也满足密封要求不漏灰。楼主这种情况可以用普普通钢板制作。半圆形封板。也可以改用铝板或不锈钢板效果更好。
像照片内这样的孔是肯定不行的,这是柜子,而不是小配电箱!
回复