情况描述:电缆采用单芯240双拼,业主配电柜顶部进线位置为直径75mm圆孔,柜顶进线铁板厚度为1mm,穿电缆时没有三相同时穿一个孔,有单相和两相穿一个孔的情况,请问这样施工会产生涡流吗?后期发热是否很严重?如果会怎么样才能避免?把圆孔间切出一条缝隙可以解决吗?谢谢!
情况描述:电缆采用单芯240双拼,业主配电柜顶部进线位置为直径75mm圆孔,柜顶进线铁板厚度为1mm,穿电缆时没有三相同时穿一个孔,有单相和两相穿一个孔的情况,请问这样施工会产生涡流吗?后期发热是否很严重?如果会怎么样才能避免?把圆孔间切出一条缝隙可以解决吗?谢谢!
2楼
对,就是要切一条缝。
回复
3楼
三个孔间打通是可以避免涡流的,没错
还有看看打孔的板材是什么材质的,不导磁的就没问题
就算导磁,如果电流不大,影响也不大,可以不处理
回复
4楼
楼上讲得很有道理,学习了
回复
5楼
想问楼主打算怎么切啊?
回复
6楼
这么短的距离,应该不会产生涡流。
回复
7楼
hanzhg54 发表于 2014-12-4 19:20 对,就是要切一条缝。切一条缝,阻断了电流,会不会又产生危险电压呢?
回复
8楼
云飘飘 发表于 2014-12-5 06:03 这么短的距离,应该不会产生涡流。我们给业主和监理解释也是说只有1毫米厚的钢板,问题不大,但是没有出具计算书比较难说服
回复
9楼
撒思开库 发表于 2014-12-4 21:16 想问楼主打算怎么切啊?在两个孔之间切出一条半公分左右的缝,让圆孔不形成闭环
回复
10楼
云飘飘 发表于 2014-12-5 06:03 这么短的距离,应该不会产生涡流。有没有怎么计算的方法?
回复
11楼
想进设计院 发表于 2014-12-4 19:44 三个孔间打通是可以避免涡流的,没错还有看看打孔的板材是什么材质的,不导磁的就没问题就算导磁,如果电流 …板材是钢板,但是圆孔边有塑料的护口,这样能避免涡流吗?
回复