单芯电缆穿配电柜进线孔引申出的涡流问题
jm349385534
2014年12月04日 17:41:48
只看楼主

情况描述:电缆采用单芯240双拼,业主配电柜顶部进线位置为直径75mm圆孔,柜顶进线铁板厚度为1mm,穿电缆时没有三相同时穿一个孔,有单相和两相穿一个孔的情况,请问这样施工会产生涡流吗?后期发热是否很严重?如果会怎么样才能避免?把圆孔间切出一条缝隙可以解决吗?谢谢!

情况描述:电缆采用单芯240双拼,业主配电柜顶部进线位置为直径75mm圆孔,柜顶进线铁板厚度为1mm,穿电缆时没有三相同时穿一个孔,有单相和两相穿一个孔的情况,请问这样施工会产生涡流吗?后期发热是否很严重?如果会怎么样才能避免?把圆孔间切出一条缝隙可以解决吗?谢谢!
免费打赏
plc750537792
2014年12月09日 14:43:55
22楼
你就吊死他,1mm,也可导致多大涡流
回复
y125670682
2014年12月09日 15:04:49
23楼
第一次见到 学习了
回复
pengbo1532
2014年12月09日 23:08:17
24楼
现场很少考虑到涡流问题 看来有待学习提高
回复
hanzhg54
2014年12月10日 09:29:48
25楼
beida_energy 发表于 2014-12-5 11:14 切一条缝,阻断了电流,会不会又产生危险电压呢?切一条缝以后,不是阻断电流,而是三个孔合成一个空,三相感应电流相互抵消了。
回复
鸿鹄勾填
2014年12月10日 10:34:52
26楼
还真没考虑过涡流的问题,学习了~
回复
qq_1416563630711
2014年12月10日 13:43:05
27楼
学习了,路过
回复
李李工
2014年12月11日 15:43:28
28楼
又学习了,虽然还不知道涡流是什么,马上去了解学习,谢谢!
回复
eyuxiong
2014年12月12日 16:22:44
29楼
以前在小地方施工时候,当地电力局从变压器二次侧传下来的单芯铝线经常会有这样的问题,实际问题不大,但是最粗的我们只试过BLV-70的线,希望对你有帮助。
回复
chunhuaxingxing
2014年12月12日 16:38:11
30楼
学习了,看看。
回复
yanglong12
2014年12月14日 23:03:21
31楼
大线径电缆肯定有问题,小线二次回路还可以。
回复