变压器容量为2500kVA,10kv高压母排选40x4的可以吗?
马小可
马小可 Lv.6
2014年12月03日 10:45:35
只看楼主

变压器2500kva,额定电流144A,供电点假设容量为300MVA,切换时间0.6s,这个时候供电点的三相短路电流约为17KA查工业***设计手册 P249 铜母线40*4的耐受冲击电路57KA>三相短路电流的峰值。 手册P250,铜母线40*4热稳定耐受值为33.94>17,经过动稳定和热稳定校验,铜母线选40*4的就可以了。不知道我说的对吗?刚接触这一块,不懂的太多,希望高手帮忙解答,不胜感激!

变压器2500kva,额定电流144A,供电点假设容量为300MVA,切换时间0.6s,这个时候供电点的三相短路电流约为17KA
查工业***设计手册 P249 铜母线40*4的耐受冲击电路57KA>三相短路电流的峰值。 手册P250,铜母线40*4热稳定耐受值为33.94>17,经过动稳定和热稳定校验,铜母线选40*4的就可以了。
不知道我说的对吗?
刚接触这一块,不懂的太多,希望高手帮忙解答,不胜感激!
免费打赏
kexuejia9
2014年12月04日 21:14:32
22楼
计算没有问题,8楼说的很有道理,实际中都要放大一到两个型号
回复
wangxf
2014年12月05日 08:32:59
23楼
赞同20#楼的观点!
回复
jianzhudianqic
2014年12月06日 07:23:55
24楼
路过!学习了????
回复
durreschen
2014年12月06日 08:27:32
25楼
大于800KVA的一般用100X10的,我们这里电力局要求
回复
poi1956
2014年12月06日 09:02:33
26楼
不是有公式计算吗
回复
dylan3940
2014年12月06日 09:23:01
27楼
本帖最后由 dylan3940 于 2014-12-6 09:36 编辑

用50*5的排,这是10kV系统常用的最小规格的主回路母排,短时耐受满足20kA。
10kV断路器一般有20、25、31.5、40、50kA这几个规格的短时耐受电流,这是额定参数,因此作为整柜,也是按这几个参数走的,母排的选择应该按开关柜的额定参数值来选用,而不是按照系统的计算参数来选用的。
从成套的角度讲,这台柜子是630A20kA的,那母排规格就不能小于50*5,如果小了,那整柜参数就达不到630A20kA,不管你实际计算结果是17kA还是19kA。

做电气设计计算出系统参数,根据系统参数选择一定参数规格的开关设备,元器件和母排等开关设备的组成部分一定要满足所选定参数规格的开关设备,而和实际计算结果没有关系。

说的直白点,选择开关设备参数是设计院的工作和责任,选择满足开关设备参数的元器件和母排是成套厂的工作和责任,成套厂不管你实际计算参数是多少。

再换个说法,一次系统图上显示开关柜选是630A20kA,母排写着50*5或60*6,成套厂知道了设计院的计算结果是17kA,发联络函给用户和设计院,为节省成本,将母排规格改为40*4,虽然实际上能用,但是用户和设计院能同意吗?开关柜上铭牌写着630A20kA,实际整柜能达到这个参数么?
回复
fitman
2014年12月06日 11:09:51
28楼
同意楼上的说法。
每个标准配电柜的母排实际是固定的,不以设计院计算为依据。内里最关键是电柜的整体动稳定要求。象楼主所说的已经计算过动稳定了!我觉得这是完全不可靠的!动稳定涉及母排材质、间距、绝缘子支撑位等条件,非一般计算可确定,是经过多次的型式试验得到的综合结果,而且一经定形,是不能轻易改动的。
其实作为设计院的设计人员,只要确定柜体类型、一次接线方式、计算电流及保护值等附加参数外,其他的应由柜厂决定。
回复
kexuejia9
2014年12月06日 11:39:20
29楼
路过,学习了
回复
成林
2014年12月07日 19:53:51
30楼
014年12月2日,位于汉口王家墩CBD的武汉中心大厦塔楼完成第74层混凝土浇筑,其核心筒结构(框架结构的核心部分)标高达到334.05米,超过民生银行大厦333.3米的钢结构塔尖0.75米,成为武汉和华中地区双料“最高大楼”而且明年建成时会达到438米,成为华中地区第一高楼。
回复
zou3999
2014年12月07日 21:09:12
31楼
kobe8899 发表于 2014-12-3 12:46 理论可行 工艺难以满足 630A断路器静触头安装螺丝不能小于6个大的,40*4 的铜排上6个大孔 一上就断,任何理 …这个还真不知道、、、、
回复

相关推荐

APP内打开