变压器2500kva,额定电流144A,供电点假设容量为300MVA,切换时间0.6s,这个时候供电点的三相短路电流约为17KA查工业***设计手册 P249 铜母线40*4的耐受冲击电路57KA>三相短路电流的峰值。 手册P250,铜母线40*4热稳定耐受值为33.94>17,经过动稳定和热稳定校验,铜母线选40*4的就可以了。不知道我说的对吗?刚接触这一块,不懂的太多,希望高手帮忙解答,不胜感激!
变压器2500kva,额定电流144A,供电点假设容量为300MVA,切换时间0.6s,这个时候供电点的三相短路电流约为17KA
查工业***设计手册 P249 铜母线40*4的耐受冲击电路57KA>三相短路电流的峰值。 手册P250,铜母线40*4热稳定耐受值为33.94>17,经过动稳定和热稳定校验,铜母线选40*4的就可以了。
不知道我说的对吗?
刚接触这一块,不懂的太多,希望高手帮忙解答,不胜感激!
12楼
学习了。。。。
回复
13楼
kobe8899 发表于 2014-12-3 12:46 理论可行 工艺难以满足 630A断路器静触头安装螺丝不能小于6个大的,40*4 的铜排上6个大孔 一上就断,任何理 …这个没有了解过,学习了
回复
14楼
同意8楼观点
回复
15楼
kobe8899 发表于 2014-12-3 12:46 理论可行 工艺难以满足 630A断路器静触头安装螺丝不能小于6个大的,40*4 的铜排上6个大孔 一上就断,任何理 …还有这个说法???
回复
16楼
40X4.有些小哦!
回复
17楼
楼主查的手册理论支持是对的,但实际选多大这个貌似没有定式,同学习了
回复
18楼
17kA短路容量至少要50×50铜母线
回复
19楼
2500KVA的变压器怎么没有确定一、二次侧的额定电压?不知道楼主怎么计算的.....等待中
回复
20楼
光按此计算,确实40*4够了,但考虑母排打孔,搭接,及老化问题。10kV系统630A断路器配60*6,1250A断路器配80*8。
回复
21楼
zhzhm721223 发表于 2014-12-4 16:04 2500KVA的变压器怎么没有确定一、二次侧的额定电压?不知道楼主怎么计算的…..等待中常规值 10/0.4
回复