变压器容量为2500kVA,10kv高压母排选40x4的可以吗?
马小可
马小可 Lv.6
2014年12月03日 10:45:35
只看楼主

变压器2500kva,额定电流144A,供电点假设容量为300MVA,切换时间0.6s,这个时候供电点的三相短路电流约为17KA查工业***设计手册 P249 铜母线40*4的耐受冲击电路57KA>三相短路电流的峰值。 手册P250,铜母线40*4热稳定耐受值为33.94>17,经过动稳定和热稳定校验,铜母线选40*4的就可以了。不知道我说的对吗?刚接触这一块,不懂的太多,希望高手帮忙解答,不胜感激!

变压器2500kva,额定电流144A,供电点假设容量为300MVA,切换时间0.6s,这个时候供电点的三相短路电流约为17KA
查工业***设计手册 P249 铜母线40*4的耐受冲击电路57KA>三相短路电流的峰值。 手册P250,铜母线40*4热稳定耐受值为33.94>17,经过动稳定和热稳定校验,铜母线选40*4的就可以了。
不知道我说的对吗?
刚接触这一块,不懂的太多,希望高手帮忙解答,不胜感激!
免费打赏
冒牌电老虎
2014年12月03日 11:04:31
2楼
还是用60*6把,计算归计算,实际归实际,很多情况都是你计算中考虑不到的,PE线用40*4还差不多
回复
马小可
2014年12月03日 11:07:58
3楼
想进设计院 发表于 2014-12-3 11:04 还是用60*6把,计算归计算,实际归实际,很多情况都是你计算中考虑不到的,PE线用40*4还差不多请问 我的计算方式 对吗? 还有没有 什么参数没有考虑到的
回复
冒牌电老虎
2014年12月03日 11:10:43
4楼
gm_together 发表于 2014-12-3 11:07 请问 我的计算方式 对吗? 还有没有 什么参数没有考虑到的纯理论计算差不多吧,我没算,也没翻手册,但实际使用中这么算就不行了
回复
ssqqugamd
2014年12月03日 11:41:45
5楼
绝缘子距离不要大于1200毫米,母线平放中心距离大于350毫米,按你选择是没有问题的。
回复
马小可
2014年12月03日 11:59:55
6楼
ssqqugamd 发表于 2014-12-3 11:41 绝缘子距离不要大于1200毫米,母线平放中心距离大于350毫米,按你选择是没有问题的。好的,谢谢你的解答!
回复
马小可
2014年12月03日 12:01:16
7楼
想进设计院 发表于 2014-12-3 11:10 纯理论计算差不多吧,我没算,也没翻手册,但实际使用中这么算就不行了请问 你平时是怎么确定母排大小的?按经验来做吗:(
回复
冒牌电老虎
2014年12月03日 12:09:29
8楼
gm_together 发表于 2014-12-3 12:01 请问 你平时是怎么确定母排大小的?按经验来做吗4楼只考虑了动稳定,没考虑热稳定,TMY-40*4排我10KV的从来没用过这么小的,我每次都不计算,但至少都用TMY-60*6的排,要是总降或者短路电流大的话用再大一些的。举个最简单的例子,如果你0.6S跳闸失败,短路电流持续较长时间你怎么办?难道让母线炸掉?如果你非要计算的话,建议短路电流持续时间按4秒计算(因为很多断路器的热稳定时间就是4秒,母线怎么也得大于等于断路器把?),不要用主保护或者后备保护动作时间,不能死按手册,还是活一点比较好。而且还有很多情况使你计算有偏差,比如实际的电压,最大还是最小运行方式,母线套热缩影响其散热,。。。等等
回复
马小可
2014年12月03日 12:20:15
9楼
想进设计院 发表于 2014-12-3 12:09 4楼只考虑了动稳定,没考虑热稳定,TMY-40*4排我10KV的从来没用过这么小的,我每次都不计算,但至少都用T …谢谢你的解答,自己在学习阶段,想把理论弄清楚,所以在讲述问题的时候过于死板。
回复
mr_chen188
2014年12月03日 12:46:28
10楼
理论可行 工艺难以满足 630A断路器静触头安装螺丝不能小于6个大的,40*4 的铜排上6个大孔 一上就断,任何理论都要基于实际生产
回复
zjudbh
2014年12月03日 13:20:48
11楼
路过,学习了。
回复

相关推荐

APP内打开