下沉广场,面积4000,位于地下一层,标高-5.1m 。四周都是地下一层商业,下面是地下二层。雨水如何考虑?排水沟+集水坑?具体该怎么做?
下沉广场,面积4000,位于地下一层,标高-5.1m 。四周都是地下一层商业,下面是地下二层。雨水如何考虑?排水沟+集水坑?具体该怎么做?
2楼
需要做机械式排水装置。
回复
3楼
如果室内和广场的高差小于150mm,重现期按50年考虑。设雨水集水坑。
回复
4楼
按GB50014-2006(2014)3.2.4条的规定,确定重现期,然后计算雨量,采用机械排水(集水池+排水泵)进行提升.
回复
5楼
王农勤回答得非常专业,不错,就按照这个方法做!
回复
6楼
目前在下沉庭院有排水沟,通过地漏和排水管把雨水排入地下室集水坑。但感觉地漏排水能力不够。请问这种做法是否可行?或者说具体应该怎么做?
回复