小区下沉广场旁商铺卫生间的污水排除问题
baggio7
baggio7 Lv.2
2005年03月31日 15:50:45
只看楼主

小区下沉广场旁商铺卫生间一共有7个最简单的卫生间,地面标高是-4.300,污水的集水坑应该多大呢?泵要怎么确定啊?

小区下沉广场旁商铺卫生间一共有7个最简单的卫生间,地面标高是-4.300,污水的集水坑应该多大呢?泵要怎么确定啊?
wxx-n
2005年03月31日 16:07:15
2楼
计算污水量,按“建筑给水排水设计规范”的规定确定污水集水坑的大小。
回复
wx8001
2005年03月31日 16:08:55
3楼
是啊 就是需要计算啊
回复
wqr2100@co163
2005年04月03日 22:38:55
4楼
我记得规范上说积水坑有效容积不低于10min污水量,也就是10min设计秒流量
回复
sdmzq
2005年04月04日 15:59:40
5楼
先求的排水设计秒流量 用来选泵
在考虑够泵5分钟的污水量.
回复

相关推荐

APP内打开