地下车库的下沉广场,采光井(无顶,开敞)需要设喷头吗
arenazhang
arenazhang Lv.3
2012年06月13日 11:18:33
只看楼主

最近做了一个昆山项目,郑思瑶审图,提出要在下沉广场,地下车库的下沉广场,采光井(无顶,开敞),而且需设置集热板。纳闷的是,明明是敞开的空间,等同于室外,为什么需要设置喷头呢。但是把所有规范查了一遍,又没有说可以不用设置,这应该怎么办呢?

最近做了一个昆山项目,郑思瑶审图,提出要在下沉广场,地下车库的下沉广场,采光井(无顶,开敞),而且需设置集热板。纳闷的是,明明是敞开的空间,等同于室外,为什么需要设置喷头呢。但是把所有规范查了一遍,又没有说可以不用设置,这应该怎么办呢?
免费打赏
路过
2012年06月13日 11:40:47
2楼
个人认为下沉广场不需设置喷头,但采光井处必须设置喷头。至于原因是下沉广场应该不属于地下车库,而采光井处属于地下车库的一部分。
回复
arenazhang
2012年06月13日 16:08:25
3楼
可是采光井已经用乙级防火门分隔,且上空,我觉得应该算为室外,且无任何可燃物及人员。设置喷头没有意义
回复
96gpszzh
2012年06月15日 10:22:00
4楼
请教省审图中心
回复
路过
2012年06月15日 17:46:11
5楼
采光井如果与地下车库采用防火门分隔开,还能给地下车库采光?
回复
xiaofengwork
2012年06月16日 09:31:25
7楼
没明白你说的状况,
回复
chenxinbao0622
2012年06月16日 18:53:52
8楼
这个不用设置,已经是室外了。明显,审图的人水平太差.
回复
tanhairong100
2012年06月16日 19:12:02
9楼
室外的话 就不用了
回复
gary5405
2012年06月16日 19:49:05
10楼
室外的话,不需要吧
回复
viphyf
2012年06月16日 20:17:52
11楼
回复
viphyf
2012年06月16日 20:18:47
12楼
回复

相关推荐

APP内打开