小区下沉广场的雨水用潜水泵问题
baggio7
baggio7 Lv.2
2005年03月31日 15:46:10
只看楼主

小区下沉广场的雨水用潜水泵排出的话,那泵的流量怎么确定啊?是根据雨水量来选和雨水流量一样大的泵吗?集水坑要多大啊?望赐教!!

小区下沉广场的雨水用潜水泵排出的话,那泵的流量怎么确定啊?是根据雨水量来选和雨水流量一样大的泵吗?集水坑要多大啊?望赐教!!
wxx-n
2005年03月31日 15:57:13
2楼
按汇水面积、当地暴雨强度、重现期计算出雨水秒流量,再根据雨水秒流量选择泵,集水池应按室外排水设计规范第4.2.1条“雨水集水池容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量”
回复
wx8001
2005年03月31日 16:00:26
3楼
同意楼上的!
回复
bj2574
2005年03月31日 19:11:35
4楼
再考虑一下广场允许积水的时间。
回复
rekoba
2005年03月31日 22:54:38
5楼
还要观察汇流的时间.
回复
wqr2100@co163
2005年04月03日 22:34:25
6楼
这种情况下汇流时间一般都考虑很小,主要是汇水面积和设计重现期,