屋面天沟内侧墙防水卷材空鼓导致防水保护层脱落,有什么好的解决方法么
屋面天沟内侧墙防水卷材空鼓导致防水保护层脱落,有什么好的解决方法么
2楼
立面用带颗粒的SBS
回复
3楼
起了重做,不然用不了2年还得重新来过。
回复
4楼
天沟阴角不要做90度死角,倒圆角处理。 抹灰前,用掺胶水泥先拉毛。
回复
5楼
卷材空鼓引起的,那只能局部重新铺贴了。
回复
6楼
扒开重新做,要真是因为卷材空鼓造成保护层脱落 就只能扒开重做了
回复
7楼
空鼓处把气方掉,灌入促凝胶浆,你看行不行
回复
8楼
卷材空鼓引起的,重做
回复
9楼
韬宝宝 发表于 2014-12-3 09:14 空鼓处把气方掉,灌入促凝胶浆,你看行不行你的办法最适宜。
回复
10楼
ggm7714 发表于 2014-12-3 10:56 你的办法最适宜。治标不治本,永不多长时间你会发现还得扒开重做,看你这照片,卷材下肯定没抹灰,即抹八字,肯定也没附加,起了重做呗
回复