大型厂房屋面虹吸排水-内天沟、溢流口、重现期?
littlefox0508
2005年04月10日 13:19:10
只看楼主

有一厂房186*192米,厂房分两部分:24*192一个厂房,161*192一个厂房,两厂房的内天沟相互垂直,成横躺的T字型。天沟现在只能是400*250MM,虹吸厂家提出:雨水斗设计重现期必须改为50年,理由:1.长161米的天沟 2.只能在天沟一头设溢流口,因为另一头与另一天沟垂直且高差仅有18MM,溢流口的设置不理想,3.即使设了溢流口,长达161米的天沟仅靠两个溢流口怕排水不急,故溢流设施不起作用,急!!!请问各位有何高见!!

有一厂房186*192米,厂房分两部分:24*192一个厂房,161*192一个厂房,两厂房的内天沟相互垂直,成横躺的T字型。天沟现在只能是400*250MM,虹吸厂家提出:雨水斗设计重现期必须改为50年,理由:1.长161米的天沟 2.只能在天沟一头设溢流口,因为另一头与另一天沟垂直且高差仅有18MM,溢流口的设置不理想,3.即使设了溢流口,长达161米的天沟仅靠两个溢流口怕排水不急,故溢流设施不起作用,急!!!请问各位有何高见!!
免费打赏
wuxinming
2005年04月11日 13:01:30
2楼
你是哪里的朋友,我也是做虹吸的,我们有专业的技术人员,设计人员。我的电话:13761436943
吴先生
回复
wuxinming
2005年04月11日 13:05:57
3楼
我觉得设计应该是不一样的我们的设计是最好的,技术也是最先进的可以交流以下。
回复
gm4201
2005年04月11日 16:18:35
4楼
gm9404@163.com
回复
s_y_w_1978
2005年05月14日 09:42:08
5楼
原则上道理是对的,而且50年重现期造价不会增加很多!欢迎联系13352225925 专业虹吸雨水系统供应商!
回复
xiaogu5282
2005年12月05日 14:46:38
6楼
我是专业做虹吸排水系统和同层排水系统的,我联系电话:13566640855(24小时服务)
回复
xuweihao_2003
2005年12月06日 15:57:14
7楼
50年与是否开溢流口是没有关系的,是否做虹吸系统与溢流也没有关系。

溢流是为了保证屋面的安全性,如果暴雨强度大于设计年限,排水系统无法排除屋面积水,雨水就从溢流口排出。这与采用重力或虹吸没有关系。

其实可以再做一套溢流系统(重力或虹吸都可以),采用1年设计年限,雨水斗放在天沟中间,略为垫高,这样就可以起到溢流的作用了。