虹吸排水系统相较于重力排水系统的一大优势就是立管少,虹吸排水系统立管要怎么安装呢?专业安装团队告诉我几个要注意的点。 专做虹吸排水系统的厂家,有专业的设计和施工团队,设计人员说立管固定卡间距应不大于5m,导向管卡间距不大于15倍管径,立管到达混凝土路面之前必须有一个固定点;每个Y型三通都需要1个紧固点,对于大得管径,当2个Y型三通之间的距离超过3m时,这时必须增加紧固点至少2个,不能相距超过3m;末端的雨水斗和水平管接入立管的地方必须有紧固点;紧固点使用电焊管箍连接件。
虹吸排水系统相较于重力排水系统的一大优势就是立管少,虹吸排水系统立管要怎么安装呢?专业安装团队告诉我几个要注意的点。
专做虹吸排水系统的厂家,有专业的设计和施工团队,设计人员说立管固定卡间距应不大于5m,导向管卡间距不大于15倍管径,立管到达混凝土路面之前必须有一个固定点;每个Y型三通都需要1个紧固点,对于大得管径,当2个Y型三通之间的距离超过3m时,这时必须增加紧固点至少2个,不能相距超过3m;末端的雨水斗和水平管接入立管的地方必须有紧固点;紧固点使用电焊管箍连接件。
以上几点相信大家也都能够理解了。