屋面天沟与落水管大小的关系
jugangqiang
2012年10月07日 11:35:56
只看楼主

设计顺序:天沟汇水面积——假定天沟断面积——结论满足——确定天沟宽、深——落水管数量及管径。。。根据以上步骤算得结论实际情况:我们是工业厂房单坡,可划分为三个区域,结果计算出的天沟很大,于是我们在每个轴线设置一个落水管,这样的话区域就不用划分了,一个轴线一个区域。。。。经过计算天沟小了很多,但是屋面钢结构还是做不出来,因为天沟必须是一块板折成,于是有以下问题,我们把落水管增大是否可以减小天沟的截面积?

设计顺序:天沟汇水面积——假定天沟断面积——结论满足——确定天沟宽、深——落水管数量及管径。。。
根据以上步骤算得结论
实际情况:我们是工业厂房单坡,可划分为三个区域,结果计算出的天沟很大,于是我们在每个轴线设置一个落水管,这样的话区域就不用划分了,一个轴线一个区域。。。。经过计算天沟小了很多,但是屋面钢结构还是做不出来,因为天沟必须是一块板折成,于是有以下问题,我们把落水管增大是否可以减小天沟的截面积?
我做出的解释是这样的:定量是降雨雨量 ——汇水量 ——算出的天沟截面积 然后才能定 落水管
项目经理问 假如雨水管增大排水能力就大了截面积不就可以小了,按理解是这样的。不知如何解释。
望大侠帮忙
免费打赏
dddmfisher
2012年10月07日 12:29:58
2楼
怎么没读懂呢?望大侠解释下。
回复
chihongkuan
2012年10月08日 20:20:07
3楼
看下图集09S302页11,不同排水管天沟有最小的宽度要求,这么宽的沟排水量都很大的,应该不会满流,个人认为应先根据面积确定雨量,根据金属或塑料雨落管排水量确定雨落管数量,另外天沟建筑上应该有最长的要求,结合下就应该能确定雨落管数量了,我做过的厂房都没按这个步骤弄,因为雨落管位置建筑专业都订好了,有时连管道规格都定了,根本不用水专业做。
回复
zuoyanlai
2012年10月10日 18:01:49
4楼
如果不是天沟断面尺寸已经确定好的,那么需要初步确定天沟断面尺寸,计算出天沟泄流量与雨水量比较,前者必须大于后者,如果不行,则应该增加天沟的断面尺寸,最后根据雨水量选择雨水管。所以说天沟的断面尺寸是由雨水量决定的,与雨水管管径无关,管径选的再大,天沟断面太小也是不可以的!