变压器容量选择问题
lesion
lesion Lv.8
2014年11月30日 22:37:46
只看楼主

根据《20KV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)第3.3.2条的规定:装有两台及以上变压器的变电所,当任意一台变压器断开时,其余变压器的容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电。如果某工程双电源回路进线,每回路各接一台变压器,两台变压器的低压母线加装母联开关(采用机械电气联锁,使两台变压器低压侧总开关和母联开关任何时候只能合闸其中的两台开关),若两台变压器低压侧所带负荷是以一、二级负荷为主,或全部为一、二级负荷,那么根据上述规范条文的要求,任一台变压器的容量选择都应以全部一、二级负荷的计算容量为准?

根据《20KV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)第3.3.2条的规定:装有两台及以上变压器的变电所,当任意一台变压器断开时,其余变压器的容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电。
如果某工程双电源回路进线,每回路各接一台变压器,两台变压器的低压母线加装母联开关(采用机械电气联锁,使两台变压器低压侧总开关和母联开关任何时候只能合闸其中的两台开关),若两台变压器低压侧所带负荷是以一、二级负荷为主,或全部为一、二级负荷,那么根据上述规范条文的要求,任一台变压器的容量选择都应以全部一、二级负荷的计算容量为准?
大家在设计中是否按上述规范条文的要求做?请评论
月中弓
2014年12月02日 11:44:28
12楼
以后做设计越来越难了
回复
lesion
2014年12月10日 21:51:54
13楼
全部应该就是计算负荷的全部,我以前都是按60~70%选择的。
目前《35~110KV变电站设计规范》也是这么规定的。
回复
chengzhexin
2014年12月12日 09:53:58
14楼
如果负荷大部分是一、二级负荷,变压器容量需要放大,放大可以按变压器短时过载考虑。
回复
西部龙
2014年12月12日 11:00:12
15楼
飘过。学习。。。
回复
wlsdff
2014年12月12日 15:16:33
16楼
正常还是按照一台变压器能带总负荷的60%~70%计算
回复
zhy8340
2017年06月01日 13:22:11
17楼

谢谢板凳和地板
回复
cof1466555797708
2017年06月01日 14:27:55
18楼
路过学习了。
回复
co1496300775351
2017年06月01日 16:16:13
19楼
iamcmh 发表于 2014-12-1 09:01 实际设计时不一定要满足“全部”。但要满足基本要求。比如一栋楼很多电梯,甲方说检修或停电时,只要能保 …学习学习