混规中对于箍筋构造的要求
blueskytomorrow
2014年11月28日 15:42:46
只看楼主

混规9.2.9条3款中对箍筋的间距以及配筋率进行了相关要求,但是采用的标准是按照一般受弯构件进行的,而按照6.3.4条,独立梁的受剪承载力计算与剪跨比有关系,那么9.2.3条第3款的规定适用于独立梁么?还是说虽说适用,但是相关的剪力值需要改变一下,也同前面一样改为V与1.75/(1+ λ )相比较?

混规9.2.9条3款中对箍筋的间距以及配筋率进行了相关要求,但是采用的标准是按照一般受弯构件进行的,而按照6.3.4条,独立梁的受剪承载力计算与剪跨比有关系,那么9.2.3条第3款的规定适用于独立梁么?还是说虽说适用,但是相关的剪力值需要改变一下,也同前面一样改为V与1.75/(1+ λ )相比较?



360软件小助手截图20141128153407.png

免费打赏
粮食168
2014年11月28日 16:09:48
2楼
听着貌似有一定道理,但是规范条文里明确写的是0.7ftbh0,而不是像6.3.4那样给的是αr,所以应该是不能用1.75/(1+ λ)
回复
jinshan568
2014年12月01日 19:22:16
3楼
有道理,但是建议按将0.7换成1.75/4来取,虽然混凝土贡献的部分越来越小,但是还是把它箍住要好的多。再说超过200mm的间距我们画图的时候怎么可能取呢,抗震里边还有控制条件的,这纯粹应付考试
回复